35平方三相四线45A有多少个千瓦?

 我来答
心情PGG
2023-03-19 · 超过20用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:393
采纳率:0%
帮助的人:24.1万
展开全部
35平方三相四线45A的电缆截面积为35mm²,45A是电流额定值。要计算其功率,则还需要知道电压的数值。如果假设电压为380V,那么可以用下面的公式来计算功率:

三相功率 = √3 × 电压 × 电流 × 功率因数

其中,√3表示3的平方根,功率因数一般取0.8左右。代入数据可得:

三相功率 = √3 × 380V × 45A × 0.8 ≈ 22.7kW

因此,35平方三相四线45A的电缆可以承受最大功率约为22.7千瓦。需要注意的是,这只是理论上的计算值,实际功率还会受到许多因素的影响,如线路长度、线材质量、接触电阻等等。
老顽童孙宗炎
2021-04-08 · 对电工 汽车 摄影 音乐感兴趣的 孙宗炎
老顽童孙宗炎
采纳数:626 获赞数:3441

向TA提问 私信TA
展开全部
那要看45A电流是什么负载,如果是电炉一类热负载,三相电每千瓦1.5安培,45A是30千瓦。如果是电动机一类动力负载,因为有功率因数和效率,三相电每千瓦2安培,45A是22.5千瓦。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xfyzj

2021-04-08 · 知道合伙人生活技巧行家
xfyzj
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:21963 获赞数:152572
大专学历,1978年7月参加工作,曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作。现任办公室主任。

向TA提问 私信TA
展开全部

具体要看是铜芯线还是铝芯线?但无论是铜芯线还是铝芯线,安全电流绝对不会是45A这么小,应在100A左右。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
朦胧哥
2023-03-10 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:817
采纳率:100%
帮助的人:17.9万
展开全部
电器参数中,A代表电流强度,而瓦(W)则代表功率,这两个参数并没有直接的转换公式。如果要计算35平方三相四线45A的实际功率,需考虑电压值的影响。基于三相四线的通用电气公式:P=1.732xUxIxCOSφ,则35平方三相四线45A所对应的功率为:P = 1.732 x 380V x 45A x 0.8≈17.5千瓦。需要注意的是,计算中的额定电压、功率因数等参数也可能对计算结果产生一定的影响,因此计算具体的电气参数时,需要确保输入的参数准确无误。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)