摘要 你好亲,700kw电动机距离200米用多大电缆线
300mm2的铝电缆,240mm2的铜电缆。
由三相电机公式得:P=1.732UIcos
所以功率700kw的额定电流I=P/1.732UcosD=700/1.732/0.38/0.8=700/0.53=1320A,cos为0.8。电压为380V。
根据电流1320A,查电缆手册YJV知,需要用300mm2的铝电缆,240mm2的铜电缆。