不间断电源系统(UPS)的容量如何计算?
1个回答
展开全部
对于使用者来说,怎样去配置长延时UPS电池容量是一个必须了解的问题,\x0d\x0a放电电流的大小与电池的实际容量关系颇大,蓄电池的放电时间定义为:当蓄\x0d\x0a电池以规定的放电电流进行恒流放电时,蓄电池的端电压下降到所允许的临界\x0d\x0a电压(终了电压)时所经过的时间。比如12V24AH /20R Panasonic电池以0.4C放\x0d\x0a电时,可提供使用的效率(容量)为73.3%,可放电2小时,而以7C放电时,可\x0d\x0a提供使用的效率(容量)为4%,放电时间50秒。因此,要计算UPS电源的时间必\x0d\x0a须先计算出放电电流,再通过查验厂家提供的放电时间表计算出准确时间。\x0d\x0a计算放电电流的公式是:\x0d\x0a放电电流=UPS容量(VA) 负载功率因素/(逆变器效率*UPS终止电压)\x0d\x0a以山特10KVA为例:\x0d\x0a?UPS容量:10KVA\x0d\x0a?UPS输出功率因素:0.8\x0d\x0a?UPS终止电压:单只电池终了电压×UPS电池组电池个数=10.5V×16只=168VDC\x0d\x0a?逆变器效率:0.85\x0d\x0a注意:电池的能量并非都能直接提供给负载,它还包含了把电池能量转换\x0d\x0a为负载可使用的能量的转换效率,即逆变器效率。\x0d\x0a?放电电流=10000VA*0.8/(0.85*168)V=56A\x0d\x0a?查表\x0d\x0a可查询不同AH的电池在同样放电电流下的使用时间,以求得自己所要求合\x0d\x0a适容量的电池,在这里提出一点,以上我们的计算都是认为UPS为满负载,对\x0d\x0a用户而言,重要的是了解在实际负载下UPS电源提供的实际使用时间,从经济\x0d\x0a和实用的角度而言,了解自己的负载数量,计算一个实际放电电流再查表方是\x0d\x0a正确做法。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询