三线制传感器怎么接入PLC中
5个回答
展开全部
如果运迹用接近开关和光电开关,一般是24伏(这些全称传感器)上面标的很清楚,有接电正和接电负的线,那个画有负载的一端,就是输稿携出到PLC端口的一端,键悄伏注意这些传感器要与PLC共用电源共用COM端口。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2010-09-15
展开全部
那要看你用的是那种牌子的PLC了,不同牌子的PLC接线不同。例如是欧姆龙PLC它的输入端需要外置24伏的直流电源,24伏直流电源的负极接PLC的COM端,正极是触发PLC的仔桐输入端的。三菱PLC不需要外置电源可以直接用PLC输入端的COM端触发。三线制传感器也分好多种类,例如光电开关、接近开关都有三线制的,接近开关要分PNP和NPN两种有着正极耐枝输出和负极输出。你要说明白再问,如果是三线制光电开关的昌戚敏话,光电开关的棕色线接24伏正极、蓝色线接24伏负极剩下的那一根线接PLC的输入端。接近开关也一样。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
楼谈森主说的应该是传感器的接线有三条,其中两条是一正一负电源线,另外一条是信高亏号线,你把信戚侍神号线姐PLC就行了,当然你得看好传感器输出的信号,和PLC是否匹配。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
三线制传感器有两种,一种是热电阻信号,增加了一根补偿导线,还有有一种是带供电的标准模拟信号戚行,如果要接入PLC中,则PLC必须要有相应基培的热电阻或模拟量输高锋哗入接口,或者另加采集模块.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询