西门子PLC S7-200能否与绝对型编码器相连?
展开全部
串行输出、总线型输出、变送一体型输出等绝对型编码器需PLC具备相应的接口或组态才能,不能与西门子S7-200 PLC 间接衔接。
(2)接入S7-200 PLC 的绝对型编码器信号输出最好是格雷码。如是纯二进制码,在数据刷新时能够有多位变更,读数会在短时光里形成错码。
(3)绝对型编码器在每圈的每个地位都有惟一的编码,因为 PLC数据更新受顺序扫描周期的影响,因而经PLC读取并换算后的编码器地位值相关于编码器以后地位值存在肯定的误差。
(4)对绝对型编码器进行接线时,必需确保其与PLC输出点衔接好。如有一般衔接不良点,该点电位一直是0,将会形成错码而无法判定。
注意以上问题,接绝对型编码器是完全没问题的。
