怎样计算变压器的容量?
18个回答
展开全部
单相的S=U1I1=U2I2
三相的S=√3U1I1=√3U2I2,均为线电压和线电流。
单位为伏安VA,或千伏安kVA。
以上为2010-1-8 04:51 的回答。
单相的,如U1/U2=220V/110V I1/I2=1A/2A,则得220VA。
三相的,如U1/U2=10kV/0.4kV I1/I2=5.77A/144.3A,则得100kVA。
2018-06-26 · 以人为本,严格管理,改革创新
武汉华电高科电气设备有限公司
武汉华电高科二十年专业从事高低压输变电测试、串联谐振耐压、绝缘耐压试验、变压器检测、断路器检测等设备的生产、销售、研发以及解决方案提供。为近百家电力工程公司,电力安装公司的承试,承装提供服务
向TA提问
关注
展开全部
规格按电压来说分36 伏,110伏,0.4 千伏,10 千伏,22千伏,6 千伏,35 千伏,110 千伏,220千伏,350 千伏,200 千伏,500 千伏,250 千伏,600 千伏 按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10 优先系数,即按10 的开10 次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA 等
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
还要知道你的变压器工作电压,正常情况下 :容量=额定电流*额定电压/0.8
如果是3相要再乘3
如果是3相要再乘3
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
准确计算变压器最佳经济容量,是一个与众多因素有关的复杂课题,诸如负载的大小、状态、性质、变压器的过载能力,及制造厂家的工艺水平,材料等等。在设计过程中考虑的出发点和要求不同时,选择的容量大小也会产生差异。
常规方法:
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
即:β=S/Se
式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)
常规方法:
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
即:β=S/Se
式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2018-05-04
展开全部
功率因数是多少?
用100乘以50KW,然后除以功率因数,即是容量S,留一定裕度,比如将算得容量S除以0.7便是变压器容量了
用100乘以50KW,然后除以功率因数,即是容量S,留一定裕度,比如将算得容量S除以0.7便是变压器容量了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询