电工电子习题 继电接触器控制
展开全部
12、1、没有接触器连锁控制,热继电器FR应该串联在总线,不应该接到接触器KMf线路上。
2、接触器KMr应该接到停止按钮右边,而不是停止按钮的左边,没有接触器连锁控制,热继电器FR应该串联在总线,不应该接到接触器KMf线路上。
3、接触器连锁触头应该对接,不要接在自己的线圈电路中。接触器常闭触头KMF应该接到KMR的线圈的左边,不是接触器KMF线圈的左边,接触器常闭触头KMR应该接到KMF的线圈的左边,不是接触器KMR线圈的左边。
4、接触器连锁触头应该和线圈串联,不是和常开自锁触头串联。
11、1、不对,常闭停止按钮应该串联。
2、不对,启动按钮是常开,停止按钮是常闭。
3、不对,自锁触头是常开。
4、正确。
2023-08-29 广告
2023-08-29 广告
输电线路故障诊断装置厂家包括但不限于:1. 深圳市鼎信智慧科技有限公司:专业从事智能电网故障诊断领域的研究和开发,提供输电线路故障诊断装置等产品。2. 北京某科技公司:专注于电力系统输电线路故障定位技术的研究和开发,提供多种型号的输电线路故...
点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
展开全部
错误太多,做一个。其余类推。
12a、最左上角的SB 脚标看不清。那个位置应该是一个常开的东西,图上画成了常闭。如果是手动,那里应该的一个常开的按钮,如果是自动,那里应该是一个常开的接点。
最右上角的那个FR,应该是热继电器的常闭接点,它不应该在支路上,应该像12c、12d那样的位置。
第二排第一个接点KMF和最下面一个KMR,应该是自锁接点,但是标反了,应该把两个标号互换一下。
SB F 和SB R (F、R是脚标) 是正反转的启动点,如果是手动,应该是常开按钮,如果是自动,应该是常开接点。应该算正确
另外,少一对互锁的接点,位置在KMF、KMR的线圈后面。KMF接KMR的常闭接点,KMR接KMF的常闭接点。
11、可以看成一个接触器控制一个电器的开、关。
左边的SB什么脚标看不清,应该是停止扭,右边的SB是启动扭,但是4个图都画反了,应该左边是常闭,右边是常开。
那个KM接点,是自锁接点,应该是常开接点,只有c图画对了。
a图的自锁范围扩大了,一旦启动,停止按钮就失效了,停不下来。而且图上是常闭,根本不用按钮直接启动,而且不停。
b图把两个SB的符号换一下,倒是可行的。
d图把两个SB的接点互换一下,把KM的常闭换成常开就可以了。
12题b,停止按钮没有控制下面的线圈。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?