自藕降压启动电机自动停止是啥原因?

 我来答
赵文星空絮雨
推荐于2018-03-06 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137975
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
  自藕降压启动电机自动停止主要原因是热继电器动作保护或者接触器欠压保护。
  自藕降压启动常见故障分析:
  1、带负荷起动时,电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,接换到运行时有很大的冲击电流,
  分析现象:电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,说明电动机起动困难,怀疑是自耦变压器的抽头选择不合理,电动机绕组电压低,起动力矩小脱动的负载大所造成的。
  处理:将自耦变压器的抽头改接在80%位置后,在试车故障排除。
  2、电动机由启动转换到运行时,仍有很大的冲击电流,甚至掉闸。
  分析现象:这是电动机起动和运行的接换时间太短所造成的,时间太短电动机的起动电流还未下降转速为接近额定转速就切换到全压运行状态所至。
  处理:调整时间继电器的整定时间,延长起动时间现象排除。
广东顺德永宸
2024-10-12 广告
步进式开水器选“永宸”品牌,可咨询:400-8925-988!永宸是一家集科研、生产、销售、投资于一体的制造型企业。具有17年饮水设备生产经验,拥有多项国家专利,全线产品并通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、OH... 点击进入详情页
本回答由广东顺德永宸提供
砸碎铁饭碗465ec59
推荐于2017-12-15 · TA获得超过4.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:93%
帮助的人:6388万
展开全部

你好:

——★1、电动机停止转动,是电源断开的表现。如果【断电发生在切换瞬间】,有可能是自藕变压器降压启动接触器的相序反了,所以在切换的瞬间过流保护性跳闸。


——★2、如果是在切换完成,电机正常运转时跳闸,有可能是热保护继电器的整定值偏小,或者电动机的机械负载过重,以及电动机本身故障(轴承损坏、绕组有轻度短路等)。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式