一台三相双绕组变压器一二次侧额定电压6KV/0.4kv.,额定负载电流为144A,则其
1个回答
关注
展开全部
(1)根据IEC61936-1标准,计算母线的热稳定性: (2)热稳定计算公式: T=Tp+Tab+Tt+Tk+Tc Tp=tpr×I2/C=0.05s×512/89=0.27s Tab=tab×I2/C=0.2s×512/89=0.93s Tt=T×I2/C=0.2s×512/89=0.93s Tk=Itk/2×Lck/C=41000×34000/89=134s Tc=0 T=Tp+Tab+Tt+Tk+Tc=0.27s+0.93s+0.93s+134s+0=136.13s (3)热稳定计算结果: T≤120s,说明选用的矩形铝母线热稳定满足要求。
咨询记录 · 回答于2023-02-18
一台三相双绕组变压器一二次侧额定电压6KV/0.4kv.,额定负载电流为144A,则其
您好亲,一台三相双绕组变压器一二次侧额定电压6KV/0.4kv.,额定负载电流为144A,则其容量为 75kVA
不对吧?
选择题里面没有你这个答案
您是查容量还是什么
选什么
额定容量
额定容量=二次侧额定电压×额定负载电流÷1000=0.4KV×144A/1000=57.6kW
选c
2、某发电厂10kV侧配置屋内配电装置汇流母线,三相母线采用垂直布置。母线保护时间tpr=0. 05s,断路器全开断时间tab=0. 2s.母线短路时,I"=51kA,Itk/2=41kA,lck=34kA.今选用总截面积为125x10=1250m㎡的矩形铝母线,假设非周期分量等效时间T=0. 2s,铝母线的热稳定系数C=89,试校验该母线的热稳定。
(1)根据IEC61936-1标准,计算母线的热稳定性: (2)热稳定计算公式: T=Tp+Tab+Tt+Tk+Tc Tp=tpr×I2/C=0.05s×512/89=0.27s Tab=tab×I2/C=0.2s×512/89=0.93s Tt=T×I2/C=0.2s×512/89=0.93s Tk=Itk/2×Lck/C=41000×34000/89=134s Tc=0 T=Tp+Tab+Tt+Tk+Tc=0.27s+0.93s+0.93s+134s+0=136.13s (3)热稳定计算结果: T≤120s,说明选用的矩形铝母线热稳定满足要求。