DLP大屏拼接的工程施工
对背投室的要求
n 显示墙的背后应有不少于0.8米的维修通道。
n 维修通道内按设备用电数量提供相应的电源插座。每个插座最多只供四台投影机的供电。
n 维修通道内有可独立控制的灯光,有良好的空调环境,使维修通道内的温度与投影幕前面的温度一致,温差不应大于3℃。
n 显示墙的工作环境温度为20℃±5℃,相对湿度10%至70%无冷凝。
n 交流接地电阻小于3Ω。
n 消防喷头要远离显示箱体1米左右,不能采用喷水消防头,要用喷雾灭火剂。
对灯光照明要求
n 屏幕前面四米内为暗区,一定不能安装日光灯管。或安装内藏式筒灯,平行于屏幕排列,并且能够单独控制灯光开、关。灯光不能直接照射到屏幕上。
n 整个大厅的灯按平行于屏幕方向分组进行控制,不要选用较强光的光源,灯光的布置原则是:使工作区有足够灯光强度,但对屏幕又不会产生明显的影响。
n 大厅两侧可能射入的光线(如窗户),应有必要的遮挡(如窗帘等)。(太阳光对图像效果影响最大)。
对空调的要求
n 位于显示室内的空调(中央空调或柜式空阔),其出风口位置应尽量远离显示墙(1米左右较好),并且,出风口的风绝对不能对着显示墙直吹,要朝远离显示箱体的方向吹,以避免显示墙屏幕冷热不均匀而损坏。
n 放在投影幕前面的空调机(柜式机)要朝远离屏幕的方向吹,不能垂直对着屏幕吹,以免屏幕结露。
n 于显示墙屏幕前面(吊顶天花上)的空调出风口,距离屏幕不少于1.5米。
施工条件
n 作为投影窗口的装修墙,墙体要求牢靠,窗口四周平直不变形。
n 按显示设备总功率提出供电功率要求(一般按实际总耗电量加倍配置)。
n 按显示墙设备总重量提出楼层承重要求。
n 显示墙安装完成后,由装修单位对窗口进行收口。
环境要求
投影机房要求不能漏水,地面要求保持干燥,墙体不要潮湿润水。
维护检修空间
显示墙后需留有0.8m的维护检修空间。
照明度
为了得到最佳品质的影像,尽量避免光线直接照射在屏幕上,因此建议室内使用遮光窗帘,颜色选不反光冷色为佳,室内光源的安装应以内藏式直射筒灯为主,特别是靠近屏幕的3m内,最好都设为暗区或独立开/关控制,以提高投影显示效果。
温度要求和湿度要求
我公司提供的系统设备能在相对湿度10~90%,温度10~50℃的条件下正常工作。但为确保设备长时间正常运行无误以及延长系统使用寿命,投影机工作环境应与计算机工作环境相同,即室温22℃±5℃,相对湿度70%±10%。
电源要求
为确保系统高可靠性运行,减少故障的发生,建议系统采用稳压电源供电(要保证良好接地,交流接地电阻<3Ω。NPviewDLP投影机最大功耗为200W,则2´6投影机总功耗为200W´12台=2400W,DPControl S712图像处理器功耗为400W,其他设备(如矩阵、控制PC等)功耗约为200W,总功耗约为2400W+400W+200W=3000W。因此,整套DLP显示系统建议采用3.5KW以上稳压电源。
信号源要求
建议用户在整套系统安装调试前把各类网络计算机信号、视频信号以及独立PC信号备好,并把这部分信号源布置在面向显示墙最近的工作台或主机房内,方便安装调试人员操作,用户需指定专门的一台计算机作为控制PC用于调试和日常的操作使用。
设备保管要求
为保证本项目的设备安全,当设备到达用户现场后,用户应在显示墙安装现场附近安排专用存放未安装设备的暂时设备间,并指定专人负责设备安全和提供必要的保安措施,确保设备的安全,使本项目能顺利地按预定时间完成。
安装工具、测试工具
设备安装所必须的安装工具和测试工具,由我公司提供。