铝合金门窗安装技术交底有哪些要点
3个回答
2022-12-18 · 百度认证:IT168官方账号,优质数码领域创作者
关注
展开全部
新豪轩铝合金门窗技术交底内容:\x0d\x0a一、关键工序施工工艺\x0d\x0a发泡剂、硅胶的施工是重点。铝门窗外框安装完成后,铝门窗安装人员开始由室外往室内向框体四周缝隙顺延注打发泡剂,操作前清理土建洞口台面及两侧垃圾、尘土、水泥渣块,用皮老虎吹去灰尘。(如框体四周缝隙>15mm,则应先粉砂浆,使框体四周缝隙<15mm。=。打发泡剂时,外面发泡剂打过10分钟后用手按平(与外框平)。\x0d\x0a二、土建配合施工内容\x0d\x0a1、.土建施工要按设计要求确保门窗洞口的尺寸的准确性,洞口宽度、高度误差挑窗±5mm,平窗±10mm,洞口对角线误差5mm。在门窗安装前配合检查尺寸及三线(垂直线、水平线、进出线),同时要检查整个立面门窗框体在水平线和垂直线符合设计图纸要求。安装窗时,先进行竖向吊线定位,确保整个立面上下窗口成直线。\x0d\x0a2、在门窗安装及门窗发泡剂施工后,要及时将门窗的铁脚进行掩埋。用砼或砂浆封锚脚,干固后,抽去斜木,其中窗台要用C20细砼浇捣,然后进行粉刷。施工时要确保洞口周边的粉刷质量。洞口过梁水平度控制在1.5‰,全长不超过3mm,洞口垂直度控制在1.5‰。粉刷后注意加强养护,防止粉刷层裂缝而渗水。\x0d\x0a3、洞口周边的粉刷留凹槽。砂浆封框后,未干固前,约3小时后,用4mm元钢料头沿框体四周划5mm深的凹槽,留着最后补打硅胶。划槽方法是逐步渐深,刮出砂浆渣土,随时清除,不要落入框内,否则难以清洁缝隙。\x0d\x0a三、铝合金门窗渗漏水防治措施\x0d\x0a1、安装铝窗时,避免倒泛水。.窗台用细石砼(100mm厚)浇筑,并锚入两侧墙一砖长度,并做成挑泛水坡度(控制在l0一20mm)。防止从窗台下口门下嵌渗水。\x0d\x0a2、门窗框同墙体的缝隙内填嵌弹性材料(发泡剂),并填嵌密实。嵌填前必须把缝内的垃圾清理干净,可用粗铁丝钩出渣块,再用皮老虎风箱吹去灰尘。并检查缝隙大小,超过15mm的需另外打底。打完发泡剂10分钟后,用手指轻压,使其密实,检查有无漏打、空隙、不密实现象。\x0d\x0a3、窗下档及推拉窗的下滑槽必须开设排水孔。间距为600mm。安装后应检查排水孔有否堵塞情况,保证槽口内积水能顺利排出。\x0d\x0a4、土建施工部分任何一处都要清理被粉面,要湿水,以免空鼓。\x0d\x0a5、最后收浆、搓实,洞口上部应有老鹰嘴或滴水线带滴水槽。
远大净化
2024-10-17 广告
2024-10-17 广告
弹线定位——门窗洞口处理——防腐处理——铝合金门窗拆包、检查——铝合金窗披水安装——铝合金门窗就位和临时固定——铝合金门窗框固定——门窗框与墙体间隙的处理——清理——门窗扇及玻璃安装——五金配件安装。。
选择门窗,应综合考虑多方面因素。这里...
点击进入详情页
本回答由远大净化提供
展开全部
新豪轩铝合金门窗技术交底内容:
一、关键工序施工工艺
发泡剂、硅胶的施工是重点。1、.土建施工要按设计要求确保门窗洞口的尺寸的准确性,洞口宽度、高度误差挑窗±5mm,平窗±10mm,洞口对角线误差5mm。在门窗安装前配合检查尺寸及三线(垂直线、水平线、进出线),同时要检查整个立面门窗框体在水平线和垂直线符合设计图纸要求。安装窗时,先进行竖向吊线定位,确保整个立面上下窗口成直线。
2、在门窗安装及门窗发泡剂施工后,要及时将门窗的铁脚进行掩埋。用砼或砂浆封锚脚,干固后,抽去斜木,其中窗台要用C20细砼浇捣,然后进行粉刷。施工时要确保洞口周边的粉刷质量。洞口过梁水平度控制在1.5‰,全长不超过3mm,洞口垂直度控制在1.5‰。粉刷后注意加强养护,防止粉刷层裂缝而渗水。
3、洞口周边的粉刷留凹槽。砂浆封框后,未干固前,约3小时后,用4mm元钢料头沿框体四周划5mm深的凹槽,留着最后补打硅胶。划槽方法是逐步渐深,刮出砂浆渣土,随时清除,不要落入框内,否则难以清洁缝隙。
三、铝合金门窗渗漏水防治措施
1、安装铝窗时,避免倒泛水。.窗台用细石砼(100mm厚)浇筑,并锚入两侧墙一砖长度,并做成挑泛水坡度(控制在l0一20mm)。防止从窗台下口门下嵌渗水。
2、门窗框同墙体的缝隙内填嵌弹性材料(发泡剂),并填嵌密实。嵌填前必须把缝内的垃圾清理干净,可用粗铁丝钩出渣块,再用皮老虎风箱吹去灰尘。并检查缝隙大小,超过15mm的需另外打底。打完发泡剂10分钟后,用手指轻压,使其密实,检查有无漏打、空隙、不密实现象。
3、窗下档及推拉窗的下滑槽必须开设排水孔。间距为600mm。安装后应检查排水孔有否堵塞情况,保证槽口内积水能顺利排出。
4、土建施工部分任何一处都要清理被粉面,要湿水,以免空鼓。
5、最后收浆、搓实,洞口上部应有老鹰嘴或滴水线带滴水槽。
一、关键工序施工工艺
