5kw电机用多大的铜导线?

 我来答
竭振华乘倩
2023-04-21 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:26%
帮助的人:907万
展开全部
5.5KW电机用1平方(毫米铜芯导)线。
计算方法如下:
假设用380V三相四线制网电电源。
根据三相四线制功率计算公式:
P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)
I=P÷(√3Ucosb)=5500÷(1.732×380×0.85)=9.83(安培)
根据导线载流量:1平方铜芯线允许长期负载电流为8A—12A
所以选用1平方毫米的铜芯导线。
扩展资料:
先根据电压计算铜芯导线电流,再根据电流大小选择导线截面积。
三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)
三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。
功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。
三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。
在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。
一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;
明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;
铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。
中国国家标准GB/T
4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)
1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A
注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”
参考资料来源:百度百科-三相电路功率
参考资料来源:百度百科-导线载流量
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式