就是家中有两电表~1个是照明电表(两线)。另个是低压3相电表(4线
就是家中有两电表~1个是照明电表(两线)。另个是低压3相电表(4线)家里先装2线。后来装了4线(两个电表)。都是220V的。想省点线钱。我要是2线的通1根火线,1根零线。...
就是家中有两电表~1个是照明电表(两线)。另个是低压3相电表(4线)家里先装2线。后来装了4线(两个电表)。都是220V的。想省点线钱。我要是2线的通1根火线,1根零线。4线的通2条火线。用电机和点灯两电表怎么走。~~~~要是2线的通1根零线,4线的通3根火线。用电机和点灯两电表怎么走??????要是我再动力表接2跟火线,照明表接1跟火线是不合法吗??动力表和照明表都转吗??要是我在动力表接根火线,零线接在照明表的零线上两表都转吗??合法吗?还有更好的方法省钱吗??
展开
1个回答
展开全部
1;你想用两根动力线和一根照明火线组成三相电,太有才了。
2;照明电与动力电价钱不一样,所以不合法。
3;2线的通1根零线,4线的通3根火线。电机用三相。照明用单相,都会转。
4;动力表接根火线,零线接在照明表的零线上,单相电表不转。
照明用电量会在三相表上。动力电价钱高,不省钱。
单相电表内的火线进线和零线是电压线圈。两个零线端子是直通的。火线进线与火线出线是电流线圈,只要电流线圈有电流,电表才会转。只接零线不转.
5;动力表接2跟火线,照明表接1跟火线,动力表和照明表都转。
