300千伏安 要配多粗的铜芯电缆 配电盘里的空开要选多大的???
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-09
300千伏安 要配多粗的铜芯电缆 配电盘里的空开要选多大的???
300千伏安 要配多粗的铜芯电缆 配电盘里的空开要选多大的???您好亲,300千瓦需要300平方电缆和800安空开。300KW总功率的三相五线配电系统中,需要300平方的铜线及800A的开关比较合适。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)=537A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选300平方单芯铜电缆,距离较短时选240平方单芯铜电缆。开关可选800A。3根相线加一根地线一根零线。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。希望可以帮到您,祝您生活愉快~