下列关于电缆线路敷设要求说法正确的有( )。
A.直埋电缆的埋深不应小于0.7mB.沟内敷设时,应遵循低压在上、高压在下原则C.管道敷设时,电缆管内外径之比不得小于2.0D.三相或单相的交流单芯电缆可单独穿于钢管内E...
A.直埋电缆的埋深不应小于0.7m
B.沟内敷设时,应遵循低压在上、高压在下原则
C.管道敷设时,电缆管内外径之比不得小于2.0
D.三相或单相的交流单芯电缆可单独穿于钢管内
E.直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚砂层 展开
B.沟内敷设时,应遵循低压在上、高压在下原则
C.管道敷设时,电缆管内外径之比不得小于2.0
D.三相或单相的交流单芯电缆可单独穿于钢管内
E.直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚砂层 展开
展开全部
【答案】:A、E
电友耐凳缆线路的敷设要求包括:①直埋电缆的埋深不应小于0.7m,敷设时应做波浪形,最小弯曲半径不得小于现行《电气装置亩粗安装工程电缆线路施工及验收标好旅准》(GB 50168—2018)中的规定,聚氯乙烯绝缘电力电缆为外径的10倍。②直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或砂层。③管道敷设时,电缆管内径与电缆外径之比不得小于1.5。④三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢管内。⑤金属电缆支架、电缆导管必须可靠接地或接零。⑥电缆在沟内敷设时,应遵循低压在下、高压在上的原则。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询