18KW的三相电用铜线多少平方 18KW的三相电用铜线多少平方... 18KW的三相电用铜线多少平方 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 三相电 铜线 搜索资料 1个回答 #热议# 普通体检能查出癌症吗? 赵文星空絮雨 2016-01-18 · 知道合伙人教育行家 赵文星空絮雨 知道合伙人教育行家 采纳数:27619 获赞数:137975 本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。 向TA提问 私信TA 关注 展开全部 18kw电动机电流计算:P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=18÷(√3×0.38×0.85)=32(A)根据电流对照表,根据电流至少要选择6平方的铜芯电线。建议选择10平方的电线。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2021-08-27 32千瓦,380V电压要配多少平方铜电线? 8 2021-05-10 三相16平方铜线可以带多少kw? 8 2021-08-27 25平方的铜线三相电可以负载多少KW? 2021-06-21 35平方铜线三相电带多少千瓦? 3 2021-10-11 35平方铜线三相电带多少千瓦? 2024-01-16 35平方铜线三相电带多少千瓦? 1 2021-04-14 35平方铜线三相电带多少千瓦? 36 2021-06-24 三相18kw用多少平方的电缆?用多少安开关 更多类似问题 > 为你推荐: