磁悬浮鼓风机如何保养?
1个回答
2017-05-11
展开全部
磁悬浮鼓风机保养规程 :
一、每周检查磁悬浮鼓风机项目
1. 过滤器
控制柜过滤器
主进风(冷却进风)过滤器。检查压差计的读数。将磁悬浮高速风机在100%的风量下运行,读取一下参数:
1)电机冷却进风过滤器压差
2)压差计显示读数
3)强制风冷系统 (如安装) 压差计读数
2. 故障记录(通过就地控制面板中的第六组参数M6读取)
读取信息后清空故障存储器。
二、每月检查磁悬浮鼓风机项目
1. 保险丝F3 – F4
用万用表检查保险丝是否烧断
保险丝位于轴承控制器下方的控制箱内
注意:高压危险!
2. 放空阀
正常运行磁悬浮高速风机,将塑料袋扎紧在放空阀出口。
根据塑料袋的状态检验放空阀是否泄漏。
3. 止回阀
停下待检磁悬浮鼓风机,并保持其它风机运行。
用塑料袋扎紧待检风机的放空阀出口。
根据塑料袋的状态检验是否有空气从放空阀漏出。
如果现场只安装1台风机,则止回阀须从管路中拆下,用手搬动阀板来 检查灵活性,从而判断止回阀是否有问题。
4. 磁轴承控制器冷却风扇
检查风扇外观及运行时的噪音及振动。
每5年更换1次。
5. 变频器冷却风扇
检查风扇外观及运行时的噪音及振动(通常情况下,变频器冷却风扇4~ 5年需更换)
三、每6个月检查磁悬浮鼓风机项目
1.电机冷却风管
打开磁悬浮高速风机两侧的隔音罩。
检查铝制电机冷却风管是否有裂缝,如果有需更换。
2.管路
检查磁悬浮高速风机的外部管路连接。尤其注意冷却管路的连接。
检查进出风锥管处的密封。
3.清洁电机室与控制室(每年清洁2次)
资料来源:http://www.raetts.com/news/show-324.html
