节能验收主要验收什么?
1、检查外窗亲密性,在建筑安装好外窗之后,节能分布工程验收之前进行。现在很多的建筑都能够达到节能的需求,检验的时候需要通过一系列的设备。
2、检查玻璃幕墙的气密性,还有保温墙粘贴的强度是否达标,还要检测后置锚固件拉拔力是否符合要求。
3、另外对于外墙传热系数,也需要经过严格的检测,需要在合理的范围之内。需要进行现场实体检测,总共进行三次,对于外墙保温材料进行取样测试,测量一下热传的系数到底是多少。
按行业标准JG/T211-2007《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》进行检验。其大致原理是:采用一套适合现场条件的支架、塑料膜等工具,在窗洞处形成一个静压箱,采用风机、压力传感器和数据采集器等组成的检验装置,自动进行外窗气密性检验。
扩展资料
当设计没给出要求时,可采用GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》规定的抽样数量:即采用相同材料、工艺和施工作法的墙面,每500m2~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批;每个检验批抽查不少于3个锚固件。
也可参考JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》给出的抽样数量:当采用非破坏性检验时,可按同规格、同型号、基本相同部位的锚栓组成一个检验批,抽取数量按每批锚栓总数的1/1000计算,且不少于3根。