发电机与励磁,有功功率,无功功率的关系??
1,发电机通常是用同步电动机发电的,为什么有些资料说定子绕组还要三相输入电压,不是输出?是不是就为了产生励磁磁场??
2,励磁是由通电线圈产生的磁场所以无用功率就是这样产生的?,有用功率就是发电机机械能的转子转动产生的?所以可以用励磁来调节有用功与无用功的功率因素??
3,根据上述所说的所以异步电动机要吸收无用功是因为他的定子绕组要建立旋转磁场就要用到发电机励磁的无用功的,而真正要转化为动力(机械能)的转子就要到发电机的有用功,如果这样连起来好像又说得通一样,电动机吸收发电机的线圈无用功而真正要做功的就要用到来自发电机转子(机械能)的有用功,这样是相对应的,线圈对线圈,转子对转子,,,,是这样??????????? 展开
具体如下:
发电机定子一般不输入三相电压,而是输出三相电压,但是有一部分同步发电机作为调相机使用时,需要输入三相交流电压;
发电机无功由励磁磁场来调节,而有功由原动机的输入功率来调节。所以发电机过励磁时,就发出电感性无功,而欠励磁时,就发出容性无功;
异步电机本身是由电感线圈构成的,运行时线圈除了产生点动力外,还会产生很大电感效应,使得电机的功率因数降低。当电力系统中这些感性无功多了后,就会使损耗增大。所以发电机就需要发出感性无功来补偿,让电力系统中的功率因数恢复到正常。
有功功率与无功功率的区别:
1、单位不同:有功功率交流电的瞬时功率不是一个恒定值,以字母P表示,单位瓦特。而无功功率指的是为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率,单位是千乏,用Q表示。
2、电流不同:有功功率过低导致线损增加、容量下降、设备使用率下降,从而导致电能浪费加大。无功功率会导致电流增大和视在功率增加,导致系统容量下降。
3、计算公式不同:有功功率P=IUCOSφ,实有功功率P、无功功率Q、视在功率S就是一直角=形的三条变,S为斜边,P、Q为两直角变,P、Q就是把S正交分解出来的两个分量,P^2+Q^2=S^2 (勾股定理)。功率因数就是P/S,也就是cosθ, 0就是相角,即电压与电流之间的角。无功功率=I*U*sinφ。
2 发电机无功由励磁磁场来调节,而有功由原动机的输入功率来调节。所以发电机过励磁时,就发出电感性无功,而欠励磁时,就发出容性无功;
3 异步电机本身是由电感线圈构成的,运行时线圈除了产生点动力外,还会产生很大电感效应,使得电机的功率因数降低。当电力系统中这些感性无功多了后,就会使损耗增大。所以发电机就需要发出感性无功来补偿,让电力系统中的功率因数回复到正常。
怎样用励磁来调节功率因素,在发电机定子线圈通入直流电?还有发电站不是用并联电容来补偿??还有是不是因为(励磁,无功,磁场)都是线圈产生的,所以电动机的线圈要建立磁场所以要吸收(励磁,无功)啊
1 发电机是由转子来励磁的,所以在转子中输入直流。发电机定子是输出电能的,所以不会是直流,除非是直流发电机;
2 通过调节励磁电流可以调节发电机的功率因数。当励磁电流大于其额定有功功率励磁电流时,发电机功率因数滞后,输出感性无功。当发电机励磁电流小于额定有功功率励磁电流时,发电机功率因数超前,输出电容型无功;
3 发电站不用并联电容器来补偿,因为发电机通过励磁电流的调节,能够输出比并联电容多得多的无功;
4 电动机之所以吸收无功,是因为其工作原理就是通过定子线圈通电产生磁场带动转子转动,而线圈通电后就会产生电感磁场,电感具有阻尼电流的作用,使得电流滞后于电压,为了满足电感元件这个特点,电机就得从系统吸收无功。
2023-12-07 · 百度认证:深圳市合利士智能装备有限公司官方账号
这个励磁磁场在转子(即电机的旋转部分)中产生电流,该电流反过来又会产生一个磁场,这个磁场与定子磁场相互作用,让转子转动。
所以,虽然发电机的主要目的是输出电能,但定子绕组输入三相电压是为了驱动转子产生励磁磁场。
2、励磁是由通电线圈产生的磁场,这个磁场本身并不产生任何有功功率。
有功功率是由转子的机械能转化而来。
通过改变励磁电流的大小和方向,可以改变定子磁场与转子磁场之间的夹角,改变发电机的输出功率。
这就是为什么可以用励磁来调节发电机的有功和无功功率因素的原因。
3、这个理解是正确的。
在异步电动机中,定子绕组吸收来自发电机的无功功率(励磁电流),用来产生旋转磁场。
这个旋转磁场会与转子(即电动机的旋转部分)中的电流相互作用,产生机械能。这些机械能反过来又可以驱动发电机转子转动,产生有功功率。
所以,从某种意义上说,异步电动机吸收发电机的无功功率,真正的动力则来自发电机的有功功率。
- 官方电话