三线制仪表如何接线
各位朋友,最近遇见一个三线制的变送器,不知如何接线。变送器有三根接线柱,分别是:电源+,电源-,信号。如何将线接到PLC的模拟量卡件上(PLC卡件是西门子的SMM331模...
各位朋友 ,最近遇见一个三线制的变送器,不知如何接线。 变送器有三根接线柱,分别是:电源+,电源-,信号。如何将线接到PLC的模拟量卡件上(PLC卡件是西门子的SMM331模块)
展开
2个回答
推荐于2017-09-25
展开全部
1.首先将对应的要接线的卡件通道置为Inactive状态(在Control Builder中的Monitor中选中该通道,点击鼠标右键选择Inactive)。
2.在端子柜中,将对应连接电源+端的接线端子断开,即将保险端子拔出。
3.按照A/B装置的接线方式接好线后,确认接线正确,并用万用表测量信号正确后,再连接上保险端子。
4.在Control Builder中的Monitor中选中该通道, 激活(Active)该通道。
2.在端子柜中,将对应连接电源+端的接线端子断开,即将保险端子拔出。
3.按照A/B装置的接线方式接好线后,确认接线正确,并用万用表测量信号正确后,再连接上保险端子。
4.在Control Builder中的Monitor中选中该通道, 激活(Active)该通道。