380v 45kw 电机用多大的电缆线 如何计算? 谢谢!
5个回答
展开全部
正常380V的话,就用VV3*25+1*16的电缆。楼主说距离200米,100A电流,那么要算一下压降。U=IR=100*0.0172*200/25=13.76,双根(回路)压降13.76*2=27.52V,27.52/380=0.072=7.2%>5%,不符合要求。可改为VV3*50+1*25的电缆。验算压降:U=IR=100*0.0172*200/50=6.88V,双根(回路)压降6.88*2=13.76V,13.76/380=0.036=3.6%<5%,符合要求。
2010-10-10
展开全部
45千瓦的电动机额定电流为90安培可先用
铜线用16平方的导线,铝线用25平方的导线。
铜线用16平方的导线,铝线用25平方的导线。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
45000W÷380V=118.42
查电工手册 25平方毫米
查电工手册 25平方毫米
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用25平方的电缆你放心使用
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电缆多长?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?