确定10kV架空配电线路对建筑物垂直距离的依据是什么?

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-16 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.3亿
展开全部
国家标准和行业标准\x0d\x0a\x0d\x0a 高压线路对建筑物安全距离\x0d\x0a 电气设备分为高压和低压两种:\x0d\x0a 高压电气设备:对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上者;\x0d\x0a 低压电气设备:对地电压单相为220KV,三相为380KV\x0d\x0a (1)高压导线与建筑物之间的最小垂直距离\x0d\x0a 10KV最小垂直距离3.0米\x0d\x0a 35KV最小垂直距离4.0米\x0d\x0a 66KV—110KV最小垂直距离5.0米\x0d\x0a 154KV—220KV最小垂直距离6.0米\x0d\x0a 330KV最小垂直距离7.0米\x0d\x0a 500KV最小垂直距离9.0米\x0d\x0a 800KV最小垂直距离15米\x0d\x0a (2)导线与建筑物之间最小的水平距离\x0d\x0a 10KV最小水平距离1.5米\x0d\x0a 35KV最小水平距离3.5米\x0d\x0a 66KV—110KV最小水平距离4.0米\x0d\x0a 154KV—220KV最小水平距离5.0米\x0d\x0a 330KV最小水平距离6.0米 \x0d\x0a 500KV最小水平距离8.0米\x0d\x0a 800KV最小水平距离12米\x0d\x0a\x0d\x0a 架空电力线路导线与地面之间最小垂直距离\x0d\x0a 小于1KV 居民区6米 非居民区5米\x0d\x0a 1~10KV 居民区6.5米 非居民区5米\x0d\x0a 35~110KV 居民区7.5米 非居民区6米\x0d\x0a 220 KV 居民区8.5米 非居民区6.5米\x0d\x0a 330 KV 居民区9.5米 非居民区7.5米\x0d\x0a\x0d\x0a 10KV电力线路对地安全距离\x0d\x0a 10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米; \x0d\x0a 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米; \x0d\x0a 交通困难地区的安全距离为4.5; \x0d\x0a 公路路面的安全距离7米; \x0d\x0a 铁道轨顶的安全距离为7.5米; \x0d\x0a 通航河道最高水面的安全距离为6米; \x0d\x0a 不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。