灌注桩钢筋笼搭接处箍筋是否加密?

1个回答
展开全部
摘要 你好亲 严格来说是要加密的,但实际工作中一般不加密,只是要注意搭接长度必须要有160mm,搭接截面不得在钢筋笼的同一个截面上。
咨询记录 · 回答于2022-06-23
灌注桩钢筋笼搭接处箍筋是否加密?
你好亲 严格来说是要加密的,但实际工作中一般不加密,只是要注意搭接长度必须要有160mm,搭接截面不得在钢筋笼的同一个截面上。
钢筋笼桩身绑扎搭接加密在什么规范上能查到准确的说明
你好亲 钢筋笼箍筋加密区长度,柱底层1/3柱高其它层1/6柱高,梁加密区梁高1.5倍,搭接区接头加密。
灌注桩的钢筋笼搭接区是否需要加密
你好亲 灌注桩钢筋笼主筋搭接处螺旋筋是否需要加密,是要看设计图纸的标注的。灌注桩钢筋笼主筋搭接处螺旋筋要加密。
在什么规范上能查到,灌注桩主筋搭接需要加密
你好亲 建筑桩基技术规范
建筑桩基础技术规范,那一条明确的
你好亲 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中有明确的规定
那一条款,具体条款
你好亲1.0.1 为了在基桩检测中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、数据准确、评价正确,为设计、施工及验收提供可靠依据,制定本规范。1.0.2 本规范适用于建筑工程基桩的承载力和桩身完整性的检测与评价。1.0.3 基桩检测应根据各种检测方法的适用范围和特点,结合地基条件、桩型及施工质量可靠性、使用要求等因素,合理选择检测方法,正确判定检测结果。1.0.4 建筑工程基桩检测除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
我需要咨询的是灌注桩钢筋笼绑扎搭接区是否需要螺旋箍加密
你好亲 关于箍筋加密,这个在兰图上有要求是设置之,如果设计方未要求,不要设置
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消