请问图片中这个电路图有没有问题?需要怎么改进?

这是个7.5kW油泵电机直接启动电路,DT是控制液压马达的电磁阀,请问这个电路可以吗?有没有不合理或需要改进的地方?望大家给我提出宝贵的意见,本人刚上手,谢谢!SB0是急... 这是个7.5kW油泵电机直接启动电路,DT是控制液压马达的电磁阀,请问这个电路可以吗?有没有不合理或需要改进的地方?
望大家给我提出宝贵的意见,本人刚上手,谢谢!
SB0是急停,SB1是电机停止,应该不多于呀!?!?
FR在控制电路中不一定放在KM后面吧??!!
展开
 我来答
liuweihmihy
2010-10-22 · TA获得超过3013个赞
知道小有建树答主
回答量:790
采纳率:0%
帮助的人:524万
展开全部
对于此电路提点意见和建议:
1:关于FR的前后位置,可以按照你设计图纸的来,这是正确的!
2:急停开关的位置应该放在变压器的二次侧,即控制电路中!
3: 变压器的一次侧最好取两想火线即380变24V(这是起重设备、特种设备上国家的强制规定)
4:建议采用速熔保险丝(这种情况我经历过,空开跳了,保险丝还没断,后来换成速熔的保险丝后,保险丝就先断了!)
有些设备关系到人命的,设计时必须仔细斟酌!
一些愚见 仅供参考!!!
jak6666
2010-10-21 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:43
采纳率:0%
帮助的人:17.2万
展开全部
电路是可以用的,有点不足:SB0多余了吧,FR放到KM线圈后面,注意元件的功率容量要够
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xyak8899
2010-10-21 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:1.8亿
展开全部
这个低压控制图是正确的,但底下那一路不知控啥的,需要明示。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
657301914
2010-10-21
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:13.5万
展开全部
可以,FR放到KM线圈后面,急停就可以免去
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
7150960lxqs
2010-10-21
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
电路可用,急停还是需要的,FR放不放KM后面问题不大,建议去掉FR,这些都是没用的东西,你这个电路是用24V控制的,有个FU2足够,建议放到SB0前面去,对整个电路都有保护
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)