500米远15千瓦的功率需用多大规格的电缆

 我来答
志开222
2015-01-08 · TA获得超过3653个赞
知道小有建树答主
回答量:2796
采纳率:28%
帮助的人:397万
展开全部
用16平方的线才行,不然1小时后会发烫。
追问
铜 线或铝线
百度网友5246edf6c
2015-01-08 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5955
采纳率:0%
帮助的人:3050万
展开全部
这个400V电压,允许正负7%。
铜线电阻率0.0172
15KW 电流30A
导线长度500m
变压器端电压400V
末端允许电压380V
线与线电压降20V
单线压降10V
求单线电阻
R=U/I=10/30=0.33欧姆
求铜线截面
S=PxL /R=0.0172x500/0.33=26平方
应采用25平方铜线。铝线35平方。