说明直流接触器的直流线圈不接入相同电压值的交流电压会怎样的结果?为什么? 50
1个回答
展开全部
交流接触器与直流接触器主要存在着以下两方面的不同:
a)结构方面:
①交流接触器的铁心是由硅钢片冲制成形后叠压而成的双E形磁铁,而直流接触器的铁心多是由整块软磁钢制成的,多为U形铁心。
②交流接触器一般采用栅片灭弧装置,而直流接触器采用磁吹灭弧装置。
③交流接触器因线圈中通入的是交流电,为消除磁场交变时产生的振荡,在静铁心上嵌放有短路环,而直流接触器不需要采用此措施。
④交流接触器的线圈匝数少、电阻小,而直流接触器的线圈匝数多、电阻大.
b)使用方面:
①直流接触器的操作频率较高(最高可达2000次/h),因此适用于频繁起、制动的场合。而交流接触器的操作频率较低(一般只有600次/!h),所以用于频繁起、制动的场合时有一定限制,
②使用直流接触器时,要在线圈回路中串接经济电阻,触头上并联储能电容,而交流接触器在使用时可以免去以上措施。
③直流接触器用于分断直流回路,交流接触器用于分断交流电路。
④直流接触器可接通、分断高电感负载,交流接触器不具备此种能力。
⑤直流接触器的成本较高,交流接触器成本较低.
2)不能将交流接触器接到相同额定电压的直流电源上使用,这是因为交流接触器的线圈通入交流电时,将产生一个较大的感抗,相当于电阻与电感的串联,此感抗值远大于线圈的电阻。线圈的励磁电流由感抗的大小来决定,通常不会超出线圈允许的额定电流值。若通入额定的直流电时,则线圈相当于纯电阻负载,交流线圈的电阻不会太大,将使流过线圈的电流远大于额定电流,就会导致交流接触器的线圈烧坏,所以不能将交流接触器接在相同额定电压的直流电源上。
a)结构方面:
