为什么漏电保护器开关推不上去?
2022-11-21 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
电路存在严重短路或漏电故障。判断方法是一个一个拆负荷,一个一个试,直到找到故障线路。漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月按一两次试验按钮,检查漏电保护开关是否正常可靠,尤其在雷雨季节,应增加试验次数;如果一直在用,就用电笔测试下路口是否有电关不上闸。如果有电,刹车卡住了!
由于线路老化故障,以前的维修电工通过就近取用电源的方式将两个回路连接起来,但电箱另一端的电源线没有拆除,从而形成回路,即原来的两个回路变成了一个回路,使之成为短路。在计数器超时的情况下,只能关闭一个漏电开关,但另一个不能总是关闭。只要将跳闸漏电回路输出端的零火线取下,用测量笔测量,火线就一定带电。
这里的串电路是指两组电源从配电箱出来,连接成两个开放的环节,但这两个电路在某个地方并联,产生了两组线路,只需要打开任何一个开关就有电了。但是任何灯具和插座都没有连接,或者连接的插座从来没有使用过。这种情况下,检查开关后面的线路,或者直接拆下这条线路。或者漏电开关坏了。如果从外面看起来像是跳闸了,实际开关没有触电,所以必须更换开关。
漏电保护器跳闸了,怎么也合不上,只要按下这个小按钮,轻松搞定
负载存在漏电的故障;
漏电保护器保护掉闸后,面板上的“复位”按钮没有复位;
漏电保护器本身出现故障,比如机械脱扣装置失灵、电子控制电路击穿等。
解决方案:第一步需要把漏电断路器的出线端线进行拆掉,如果可以合上,那就是说明线路存在问题,需要检查线路,然后排除问题; 第二种情况是合不上说明断路器损坏,需要购买更换。
再者就是发生了过载跳闸,断路器很烫,此时无法合上,须等温度下降再进行操作,并且更换稍大的断路器。
使用漏电保护开关过程中应该注意以下事项:
1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度;
2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,尤其在雷雨季节应增加试验次数;
3、定期分析漏电保护开关的运行情况,及时更换有故障的漏电保护开关;
4、漏电保护开关的维修应由专业人员进行,运行中遇有异常现象应找电工处理,以免扩大事故范围;
5、雷雨或其他不明原因使漏电保护开关动作后,应作检查分析;
6、漏电保护开关动作后,经检查未发现事故原因时,允许试合闸一次,如果再次动作,应查明原因,找出故障,必要时对其进行动作特性试验,不得连续强行送电,除经检查确认为漏电保护开关本身发生故障外,严禁私自撤除漏电保护开关强行送电;
7、退出运行的漏电保护开关再次使用前,应按有关部门规定的项目进行动作特性试验;
8、漏电保护开关的动作特性由制造厂整定,按产品说明书使用,使用中不得随意改动;
9、在漏电保护开关的保护范围内发生意外电击伤亡事故后,应检查漏电保护开关的动作情况,分析未能起到保护作用的原因,在未调查前应保护好现场,不得拆动漏电保护开关;
10、为检查漏电保护开关在运行中的动作特性及其变化,应定期进行动作特性试验。