20千瓦用电量需要多大的三相电缆和电表(线长800米)
3个回答
展开全部
20KW三相供电,供电距离0.8KM,电流是36A,选VV-3×25+1×10的电缆;
10平方铜芯电缆安全载流量46A,最大电阻1.83Ω/KM;
25平方铜芯线安全载流量77A,最大电阻0.727Ω/KM
电流计算 I=P/U/1.732/Cosφ I=20000/380/1.732/0.85=35.8A
导线直流电压降:
10平方线 1.83×0.8×36=52.7V 设备端电压=400V-52.7V=347.3V
25平方线 0.727×0.8×36=21V 设备端电压=400V-21V=379V
从上计算的结果来看,根据电流来选10平方线就够了,但因供电距离较远,线路压降较大,到设备端达不到正常工作电压,故选择25平方线比较合理,也比较经济。有条件的话可将变压器分接应调到9.5KV档,调高供电电压,但这较实现。
电度表选三相四线制直读式电度表 DT862、3×30(100)A。
展开全部
三相负荷可以考虑用10mm²+4mm²的铜芯电缆。
电表可以用50/5的电流互感器接三相四线电度表。
电表可以用50/5的电流互感器接三相四线电度表。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你好:
——★1、三相四线负载中包括三相电动机、单相照明设备等。用电负载
280
kw
的三相电源,它的额定电流最大约为
560
a
左右。
——★2、选择电流互感器应该选标称值
600
/
5
的,一次电流最大为
600
a
,满足负载需要;电流互感器的二次输出都是
5
a
,可以使用通用的三单元计量电度表:3
×
5
a
的即可,计量电度数乘以电流互感器的倍率就可以了:×
120
【600
/
5
的电流互感器,倍率是
120
倍】。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询