《民用建筑电气设计规范》中12.4.6和12.4.3到底以哪一个为准?

对于TT系统,保护导体(PE)单独接地,接地电阻不宜超过4Ω;还是以下公式R≤50/Ia(12.4.6—1)式中R——考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);Ia——... 对于TT系统,保护导体(PE)单独接地,接地电阻不宜超过4Ω; 还是以下公式

R≤50/Ia (12.4.6—1)

式中R——考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);

Ia——保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)。

当采用剩余动作电流保护器时,接地电阻应符合下式要求:

R≤25/IΔn (12.4.6—2)

式中IΔn——剩余动作电流保护器动作电流(mA)
展开
 我来答
hdjxk
高粉答主

2020-07-11 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:3.5万
采纳率:82%
帮助的人:5043万
展开全部
12.4.3条规定的是,对于配电变压器安装在建筑物外,TT系统低压电源侧的接地电阻要求。
12.4.6条规定的是TT系统中电气装置侧的接地电阻要求。
用哪条要看你设计的是哪一部分的接地。