为什么电脑关掉总闸后,第二天一开就跳闸?

 我来答
百度网友1595fde
2021-06-20 · TA获得超过6647个赞
知道大有可为答主
回答量:4659
采纳率:86%
帮助的人:524万
展开全部
这种情况我遇到过,比如一个办公室有多台电脑,下班后关闭总闸,第二天上班合上总闸,所有电脑同时通电,电脑电源是容性负载,即通电瞬间可以视为短路,合闸瞬间所有电脑同时得电,大电流导致空开跳闸。解决方案:电脑插线板采用带开关的,先关断插线板上的开关,然后再合总闸,最后再逐台闭合插线板上的开关,然后启动电脑即可。
北京新东方烹饪学校
2021-06-20 · 姐!遇到新东方厨师就嫁了吧!
北京新东方烹饪学校
北京新东方烹饪学校是经北京市人力资源和社会保障局批准的国家大型高级烹调师、技师和高级烹饪管理人才的国际餐饮教育基地,被指定为国家职业技能鉴定考核中心。
向TA提问
展开全部
这种情况我遇到过,比如一个办公室有多台电脑,下班后关闭总闸,第二天上班合上总闸,所有电脑同时通电,电脑电源是容性负载,即通电瞬间可以视为短路,合闸瞬间所有电脑同时得电,大电流导致空开跳闸。解决方案:电脑插线板采用带开关的,先关断插线板上的开关,然后再合总闸,最后再逐台闭合插线板上的开关,然后启动电脑即可。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
兄弟连田心9号
2021-06-20 · TA获得超过38万个赞
知道顶级答主
回答量:12.3万
采纳率:87%
帮助的人:1.2亿
展开全部
电脑电源是一个开关型电源,在刚开机的情况下,电容两端呈短路状,开机的瞬间会流过正常运行时好几倍的电流,对于这样的情况,功率太小的漏电保护器是不能承受的,因此会造成跳闸。
可能出现的其他原因以及解决方案:
1、电源有漏电的情况,应该是电脑的开关电源的质量不太好。可以考虑换一个开关电源,如果家有隔离变压器,可以把电脑接到隔离变压器后就可以了。
2、换个插座试试,或许是插座负荷不够,如果换了后还是会出现这种情况,就建议买个大功率点的电源换上去。
3、机箱电源有问题。换一个电源试试。

4、把电脑电源拔掉,建议仔细查看一下电脑内部的电源接线,八成有短路的地方。解决短路的地方就可以了。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cdcx81
2021-06-21 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.8万
采纳率:73%
帮助的人:1亿
展开全部
跳闸一般是短路或过载引起的。建议检查电源插头是否松动,背后接线是否牢固,插座上是否连接了过多的用电设备。如果可以排除这方面的问题,就可能是电脑的问题。如果是经常出现这种情况,建议请专业维修人员来检查修理。供参考。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
双子孤单一只鱼
2021-06-20 · 超过37用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:860
采纳率:3%
帮助的人:44.2万
展开全部
你这个需要考虑电源部分是不是瞬间过载保护 可以尝试一台一台的开机看看