有两只电容器,一只容量为10uF,耐压为450V,另一只容量为50pF,耐压为300V。若将它们串联接在600V的直流电源上使用,求总电容和每只电容器上分得的电压,试问,这样使用是否安全?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-12-27
有两只电容器,一只容量为10uF,耐压为450V,另一只容量为50pF,耐压为300V。若将它们串联接在600V的直流电源上使用,求总电容和每只电容器上分得的电压,试问,这样使用是否安全?
这个太不安全了。1皮法=10^-6微法。 电压几乎全部加在了50皮法的电容上。直接将电容击穿。
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起