JDG管是不是需要做跨接接地线?
1个回答
展开全部
JDG电线管不需要做跨接。
根据《CECS120:2000套接紧定式钢导管电线管路施工及验收》规定:
5.0.1 套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒链接符合本规程第四章管路链接规定时,连接处可不设置跨接接地线。管路外壳应有可靠接地。
5.02 套接紧定式钢导管管路与接地线不应熔焊链接。
5.03 套接紧定式钢导管管路,不应作为电气设备接地线。
扩展资料
说明:
1、接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。
2、构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。
3、钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。
4、等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。
参考资料来源:百度百科-跨接接地线