3p空开和4p空开区别

 我来答
庐振開963
2022-12-11 · 超过58用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:124
采纳率:57%
帮助的人:54.6万
展开全部

1、接线不同

3P用于三根火线的接线,也就是380V的接线,一般用于380V的电器。4P用于三火一零的接线,通常是用于带零线的380V电器,当然也能做总开关。3P是三开、控制三相电的,有三个进(出)线端,进三根火线。通常用于三相电总线开关和三相电设备。4P的就是在三开的基础上加一端子,为零线端子用N表示。

2、用途不同

1P、2P是用于单相的;3P、4P则用于三相的。当用于保护接零时,只能使用1P、3P;而当用于保护接地时,最好用2P、4P的。而1P+N只在相线上装设保护器,当工作时同时断开相线。

3、保护机制不同

4P开关作电器隔离,用以断开线路的中性线,保证电气维修时维修人员的安全,而4P开关可以有效的断开N线,起电气隔离作用。用作功能开关,如双电源自动切换装置(ATS)。但4P开关使用过程中存在断“零”的风险,因此在供配电设计时应慎用4P开关。

4、结构不同

1P空气开关又称单极空气开关,它只有一个进口和一个出口,所以只要接火线。两相空气开关又称2P空气开关,如果空气开关没有标记L与N,那就按照左零右火的习惯接线就好。一般空气开关用在线路中作为总开关,而漏电开关作为支路的开关,所以正常的接法应该是空气开关--漏电开关。

扩展资料:

常见故障:

跳闸:首先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。

如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关)。

如分路开关没跳闸,总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量,并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容。

如家用电器功率之和未超出供电认可容量,但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关。同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大,计算功率时应考虑启动电流造成的影响。

广州龙基输配电设备有限公司
2019-03-12 广告
高低压配电柜的价格大概在每台一两千元,便宜的有几百元,贵的有一两万元。高低压配电柜的价格受多方面影响,如品牌、类别、规格、市场等。在选择购买之前,多方面地进行了解和对比是必要的。高低压配电柜顾名思义就是电力供电系统中用于进行电能分配、控制、... 点击进入详情页
本回答由广州龙基输配电设备有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式