施工现场安全用电要注意那些
施工现场安全用电要注意那些
临时施工用电安全管理制度
第一条 为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。
第二条 本制度适用于本企业内部及外来施工单位和人员。
第三条 本制度管理范围为各单位正式执行电源上所接的一切临时用电。
第四条 临时用电审批程式
(一) 在执行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。
(二) 本企业内部部门的临时用电,由用电部门向装置部提出用电申请,由装置部安排专业人员进行作业。
(三) 本企业以外单位需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到装置部办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。
第五条 临时用电管理
(一) 临时用电作业许可证一式三联,第一联由□存档,第二联由□储存,第三联由临时用电执行人储存。
(二) 临时用电结束后,临时用电作业许可证第一联由□签字后,由用电执行人交总经办登出。
(三) 临时用电作业许可证储存期为1年。
第六条 有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源。
第七条 用电结束后,临时施工用的电气装置和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术人员、□共同检查验收签字。
第八条 临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续。
第九条 安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。
第十条 临时用电装置和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。
(一) 在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。
(二) 临时用电的单相和混用线路应采用五线制。
(三) 临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。
(四) 采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。
(五) 对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。
(六) 行灯电压不得超过36伏;在特别潮溼的场所或塔、釜、槽、罐等金属装置内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。
(七) 临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。
第十一条 装置部送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。
第十二条 对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。
第十三条 临时用电部门必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,装置部有权予以停止供电。
第十四条 临时用电结束后,临时用电部门应及时通知装置部停电,由装置部专业人员拆除临时用电线路,其他部门不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除部门负责。
第十五条 临时用电部门不得私自向他人转供电。
第十六条 临时用电许可证的使用时效与动火许可证相同。
第十六条 临时用电作业许可证是临时用电作业的依据,不得涂改、不得代签,要妥善保管,储存期为一年。
建筑施工现场的安全用电应该注意哪些
建筑施工现场电气安全注意事项,一般规定有以下内容:
1.严格遵守安全规章制度,确保安全生产。
2.施工人员进入施工现场必须经三级安全教育,即施工单位专职安全人员对施工人员进行的安全教育,施工队对工人进行的施工现场安全教育,班组针对本工种进行操作专案的安全教育。特别是新工人,必须经过安全教育并经考核合格后方可上岗。
3.参加施工人员,要熟知本工种的安全技术操作规程,在操作过程中要坚守工作岗位并严格遵守操作规程。
4.施工区域条件不一,作业环境不同,电气装置多、机械多、杂物多,每个人都要正确使用好个人安全防护用品;严禁赤脚、穿拖鞋或穿带钉易滑的鞋进入操作岗位。
5.进入施工区域的人员必须戴安全帽,并系好安全带。
6.施工区域内的一切安全设施不得擅自随意拆改。
7.进入施工区域,非本工种人员严禁乱摸、乱动各类机械电器装置,不得在起重机械吊物下停留。
8.禁止在楼层卸料平台处把头伸入井架内或外用电梯楼层平台处张望。
施工现场安全用电规范有哪些
施工现场临时用电安全技术规范
一、
外电防护
外电防护主要指架空线路的防护
1
、最小安全操作距离
(
1
)
、
《规范》规定:高低压线路的下方,不得施工,不得建造临时
设施,不得堆放物件及材料。
(
2
)
、在架空线路的一侧作业时,必须与线路保持安全操作距离。同
时给出了最小安全操作距离的数值:
4m/1kv
以下、
6m/1-10kv
、
8m/35kv
等,随线路电压的增高距离要求也越远。
为什么作这样的规定呢?尤其是高压线路(一般可按
1kv
以下为低
压,
1kv
以上为高压划分)
,第一,线路本身为裸线,没有绝缘保护,如
果接触危险大;
第二,
高压线不同于低压线,
即使没有接触,
由于人体与
线路过于接近,
也会造成高压放电而带来危险。
因为高压电可将线路周围
的空气电离而成为导体,
其电压越高电离空气的范围也越大,
所以对于高
压线路不但不能接触,
同时也不能过于接近,
把可能造成线路放电的距离
以外称为安全距离。
《规范》
规定的是安全操作距离,
这是考虑了施工中的动态因素,
例
如
10kv
的安全距离一般
1m
就可以,
但安全操作距离规定了
6m
,
主要是
考虑到像脚手管杆件等材料的长度而制定的,
如果距离较小,
工人在搭设
脚手架时,钢管本身又是导体,这样就有发生触电事故的危险。
2
、安全防护措施
当线路与作业区域过近,
达不到
《规范》
规定的最小安全操作距离时,
必须采取防护遮拦、栅栏及悬挂标志牌等防护措施。
(
1
)
一
般采取搭设防护架子,防护架子与线路距离应不小于
1m
,并
停电搭设,防护架子应采用木杆,当采用金属管时,应有良好
的接地装置。
(
2
)
当
建筑物距防护架子较近时,
应用密目网将防护架子封挂严密,
防止发生脚手杆、钢筋等长材料从防护架中穿过,碰触高压线
造成事故。
(
3
)
当
起重机的作业半径之内有高压线时,防护架要搭设成门型,
其顶部采用厚
5cm
木板进行防护。
(
4
)
当
夜间施工时,防护架应设定
36v
彩泡,使起重机司机及作业
人员能有明显的警示。
(
5
)
防
护架子应有足够的强度和刚度,并有专人监护。
二、接地与接零保护系统
保护接地或保护接零是施工现场用电的基本安全技术措施,必须按照
规定认真作好。
1
、
TT
系统与
TN
系统
这是电气接地和接零的两种保护系统的专用符号。第一个字母
T
,表
示工作接地,第二个字母
T
,表示保护接地;第二个字母
N
,表示保护接
零。
当我们施工现场的电网,
从外电高压经变压器降到低压供电时,
将变
压器中性点与大地直接连线作的接地,
就叫做工作接地。
如果没有这种接
地,一旦变压器高压侧或低压侧绝缘发生问题,高压侧将影响到低压侧,
使低压侧的电压升高,
现场电气将全部被摧毁,
不能正常工作。
有了这种
接地,
再发生同样情况时,
高压侧大量电流将通过接地体向大地作半圆形
扩散,则低压侧的电位升高很小,这样就保障了低压侧电网的执行安全,
因为这种接地可以稳定系统的电压,
保证电气正常工作,
所以叫工作接地,
接地的阻值不大于
4
欧姆。
工作接地的作用是稳定系统的电位,
限制系统对地电压不超过某一范
围,
减少高压窜入低压的危险。
但是这种工作接地不能保障人体触电时的
安全,
当发生人体触及带电的装置外壳时,
还要依靠保护接地,
保护接零
等措施去解决。
(
1
)
什么是保护接地
为了保护人体触电时的安全,
将用电装置的金属外壳与大地连线,
这
种接地是为了保护人身安全的,
所以叫保护接地。
保护接地与工作接地阻
值都是
4
欧姆,
由于保护接地与触电时的人体之间是并联的,
所以电流将
同时通过人体和接地体流向大地再回到变压器中性点,而人体阻值
1000
欧姆远大于保护接地阻值
4
欧姆,
阻值越大通过电流越少,
所以大量电流
经保护接地,从而使人体得到了保护。但是由于电网中性点已作了接地,
与大地之间有了电气连线不是相互绝缘的,
所以保护效果就不理想。
经过
计算,
人体触电时故障点电压仍为
110v
,
电流为
27.5A
,
所以虽然较
220v
有了明显降低,但仍然不是安全电压,
27.5A
的电流也不能迅速切断容量
较大的装置电流,
保护效果仍不理想。
另外,
每台装置都设定保护接地的
作法也是不经济的。
(
2
)
什么是保护接零
将用电装置的金属外壳与电网的零线连线就叫保护接零,
保护接零必
须与保护切断相配合。
当三相装置中一相发生碰壳时,
该相电流通过装置
金属外壳流经零线回到变压器中点,
形成该相对零线的单相短路,
由于短
路电流大,所以迅速将熔断器的保险切断,从而断开电流消除危险。
保护接零实质上是将用电装置的碰壳故障改变成为单相短路故障,
从
而获得较大的电流,
快速的熔断保险,
断开电源避免事故。
如果不采取保
护措施,
装置漏电后,
外壳上将长期存在危险电压,
此危险电压不会自动
消除,一旦人体触及就会发生触电事故。
(
3
)
保护接地与保护接零
TT
与
TN
相比较,
TN
的安全效果更好更安全,所以《规范》规定:
在施工现场中性点直接接地的电力线路中,必须采用保护接零系统。于
是有人便认为不管什么情况,必须采用保护接零
施工现场安全用电的措施有哪些?
1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气装置的金属外壳必须与专用保护零线连线。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。 3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配电系统设定总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。
5、每台用电装置有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。 6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。 7、在潮溼、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。
进入施工现场安全注意事项有哪些,施工现场安全要注意
施工工地严禁外来人员进入,确有原因要进入工地的应遵循以下要求:
1、必须带好安全帽和防护用品,
2、注意脚下防止扎伤或绊倒,
3、不要逗留工作现场,防止坠物伤害,
4、不经批准严禁拍照,
5、不得随意推拉防护器械,
6、不要乱动电线或电器装置及开关。
建筑施工现场安全用电规范有哪些?
建筑施工现场安全用电规范
根据国家计委计综(1986)第2630号文和建设部标准定额司(90)建标技字第5号文的要求,由原能源部电力建设研究所负责主编,会同有关单位共同编制的国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》,已经有关部门会审。现批准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93为强制性国家标准,自1994年8月1日起施行。
详细内容参见: :wenku.baidu./view/8bd13795daef5ef7ba0d3c2d.?re=view
施工现场存在安全用电隐患 报告 怎么写
施工现场安全用电隐患报告,
可以写自己的经过排查,
看到了有没有安全隐患,
主要的安全隐患点是什么,
我自己用什么措施正在实行。
施工现场安全用电的管理规定有哪些
1、尽量使用安全电压工器具。
2、超过安全电压36V的工器具要配有漏电保护器,并按规定使用接地线。
3、电线绝缘皮不得破损。
4、断电刀闸上应悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌。
5、操作人员应有相应资质,并按规定穿戴劳保用品。
施工现场安全用电应注意哪些问题?(简述一下,要求精简)急求答案!
1、电工要有操作证
2、线路要和用电总功率匹配,防止过载
3、接临时配电箱,要有漏电保护装置
4、防止线路破损,最好穿管,勤检查
5、用电器具使用前要检验,防止漏电
关于施工现场安全用电的做法,正确的是( )。
A、当用细铜丝代替后,细铜丝的熔点很高,温度即使升高到一定程度,它也不会自动熔断,起不到保护电路的作用,故A错误;B、插头与插座接触不良,会引起用电器断路,无法正常使用,故B错误;C、大功率用电器过多,会引起干路电流过大,从而损坏电路,故C正确;D、大功率或带有金属外壳的用电器,使用两孔插座,没有接地功能,用电器外壳带电,会危及人身安全.故D错误;故选C.