关于地表水取水构筑物位置选择的以下说法中,错误的是哪几项?( )
A.取水构筑物可以设在桥前0.8km或桥后1.2km的地方B.取水构筑物可设置在同岸丁坝的下游C.岸边式取水构筑物可以设置在本岸距对岸支流汇入处下游100m以上处D.取水...
A.取水构筑物可以设在桥前0.8km或桥后1.2km的地方
B.取水构筑物可设置在同岸丁坝的下游
C.岸边式取水构筑物可以设置在本岸距对岸支流汇入处下游100m以上处
D.取水构筑物应距离河中下游沙洲500m以上 展开
B.取水构筑物可设置在同岸丁坝的下游
C.岸边式取水构筑物可以设置在本岸距对岸支流汇入处下游100m以上处
D.取水构筑物应距离河中下游沙洲500m以上 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、C
A项,取水构筑物一般设在桥前0.5~1.0km或桥后1.0km以外的地方。
B项,取水构筑物也可设在丁坝的对岸(必须要有护岸设施),但不宜设在丁坝同一岸侧的下游,因主流已经偏离,容易产生淤积。
CD两项,应该为150m以上,距离下游沙洲500m以上。
A项,取水构筑物一般设在桥前0.5~1.0km或桥后1.0km以外的地方。
B项,取水构筑物也可设在丁坝的对岸(必须要有护岸设施),但不宜设在丁坝同一岸侧的下游,因主流已经偏离,容易产生淤积。
CD两项,应该为150m以上,距离下游沙洲500m以上。