总功率300kw380v用多大电缆

当电压为三相380伏时,功率300千瓦的用电设备可以使用240平方的五芯铜电缆。根据功率计算公式可以计算出功率300千瓦的用电设备的工作电流大约是455安,根据电线电缆安... 当电压为三相380伏时,功率300千瓦的用电设备可以使用240平方的五芯铜电缆。根据功率计算公式可以计算出功率300千瓦的用电设备的工作电流大约是455安,根据电线电缆安全负载电电流对照表,建议选用1 展开
 我来答
学习啦
2023-03-23 · 百度认证:广州辰龙教育科技有限公司官方账号,教育领域爱好者
学习啦
向TA提问
展开全部

当电压为三相380伏时,功率300千瓦的用电设备可以使用240平方的五芯铜电缆。根据功率计算公式可以计算出功率300千瓦的用电设备的工作电流大约是455安,根据电线电缆安全负载电电流对照表,建议选用150或是125平方毫米铜电缆。

总功率300kw380v用多大电缆

1、如果单纯套公式的话,计算出来的电缆都是比实际应用要大出好几个型号,会造成预算浪费,按实际应用经验算,三相电铝芯电缆一平方可带1.5个千瓦,铜芯电缆一平方可带2个千瓦,就可以计算出300千瓦用多大电缆线了。

2、300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右,选中间数值,那么就需要三相火线电缆铜芯100平方毫米,在考虑过和以后的增容。

3、我们用公式可得知I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×380V×0.85)=455A,根据电线电流对照表,300KW负载至少要选择240平方的铜芯电线。240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A。

总功率的计算公式是什么

电源两端的电压U乘以流进电源的电流I等于电路中的总功率。电功率计算公式:P等于W除以t等于UI;在纯电阻电路中,根据欧姆定律U等于IR代入P等于UI中还可以得到:P等于I2R等于U2除以R在动力学中,功率计算公式:P等于W除以t,平均功率。

P等于FV;P等于Fvcosα,瞬时功率,因为W等于F,F力×S,s位移,功的定义式,所以求功率的公式也可推导出P等于F乘以v:P等于W除以t等于F乘以S除以t等于F乘以V,此公式适用于物体做匀速直线运动,公式中的P表示功率,单位是“瓦特”,简称“瓦”,符号是W。W表示功。单位是“焦耳”,简称“焦”,符号是J。T表示时间,单位是“秒”,符号是"s"。

电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。

三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。

有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。

三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:

1、三相有功功率:P=1.732乘U乘I乘cosφ。

2、三相无功功率:P=1.732乘U乘I乘sinφ。

3、视在功率S=1.732UI。

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式