请教变压器问题?
1。变压器一次侧接380V电网,二次侧接420V电源,变压器变比为380/420,这样接可以吗?2.。电网380V接升压变压器380/420,升至420V,再接变频器,出...
1。变压器一次侧接380V电网,二次侧接420V电源,变压器变比为380/420,这样接可以吗?
2.。电网380V接升压变压器380/420,升至420V,再接变频器,出线端电压为380V,后用升压变压器380/400V接电网这样可以吗?
请详细说明理由!谢谢!在线等!
补充的电路图如下: 400V需反馈给电网!!!! 展开
2.。电网380V接升压变压器380/420,升至420V,再接变频器,出线端电压为380V,后用升压变压器380/400V接电网这样可以吗?
请详细说明理由!谢谢!在线等!
补充的电路图如下: 400V需反馈给电网!!!! 展开
4个回答
展开全部
看你的图纸,升压后的电能又进入了电网,这里你没有考虑的问题有:
1。这样做的目的是什么?
2。经过变频器后的三相电的相位和相序问题没有考虑,三相电的相间相位为120度,若相位偏差超过5%后会产生相间短路,这时若外电网的输送能力大于你的逆变器就会烧毁逆变器;若逆变后的能量大于外电网,就会烧毁外网的电力变压器。
3。即便是你考虑到了相间相位的问题,你逆变后电能对外电网影响又有几何哩?
4,等你的作为用户时需要420V电压,可以采用2楼的说法,直接在用户变压器上调节即可。
1。这样做的目的是什么?
2。你可以直接将变比为10/0.4KV的变压器低压侧调到第三档即可输出电压就是420V交流电压。(二档400V,一档380V)
你可以直接将变比为10/0.4KV的变压器低压侧调到第三档即可输出电压就是420V交流电压。(二档400V,一档380V)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这样做法就算能并网也是浪费电,电流每通过一个环节就要产生无功损耗,你这个想发是不是要提高电网功率,那是不可能的,你想一个举重运动员座在椅子上能把自己座的椅子举起来吗,要有功率就要有能量。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
表达不清楚。建议不要乱接。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询