有关LEED认证的一些具体条目?
对制冷剂初步管理和高级管理的条文规定,说明 LEED 认证 科学评估制冷剂在冷水机组寿命周期内对臭氧层损耗和全球变暖的综合影响。以国内获得 LEED 认证金 奖项目为例,列出与评分相关的计算结果,说明使用 R123 或 R134a 冷水机组的项目都可以满足 LEED认 证中制冷剂管理的评分标准。 关键词:绿色建筑 LEED认证 制冷剂 1 绿色建筑认证简介及对制冷剂管 理要求 中国建设部制定的《绿色建筑评价标准》是 我国第一部从住宅陪州虚和公共建筑全寿命周期出发, 对绿色建筑进行综合性评价的推荐性国家标准, 从节能与能源利用、节水与水资源利用、节地与 室外环境、节材与材料资源利用、室内环境质 量、运营管理六大方面规范绿色建筑。绿色建筑 评价的必备条件应为全部满足住宅建筑或公共建 筑中控制项要求,按满足一般项数和优选项数的 程度,绿色建筑划分为三个等级,分别为一星、 二星、三星。 国际绿色建筑认证(LEED 认证)由美国绿 色建筑委员会(USGBC)颁发,是目前国际上最为 先进和具实践性的绿色建筑认证评分体系之一, 使项目在能源消耗、室内空气质量、环保等方面 达到国际领先标准 [1] 。按评分划分为四个等级, 如表1 所示。
表1 LEED认证等级 等级 评分 达标 26-32 银奖 33-38 金奖 39-51 白金奖 52-69 绿色建筑标准关注节能与环保。从上世纪开 始,同温层臭氧层的消耗和全球气候变暖对环境 的破坏,已经成为迹前当前全球所面临的主要环境问 题。为了防止全球环境继续恶化,在上个世纪后 期,针对保护臭氧层的《蒙特利尔议定书》与防 止全球变暖的《联合国气候变化框架公约》及其 《京都议定书》相继出台,制定出了保护环境的 具体措施,有力地阻止了环境的继续恶化。对于 空调业,由于冷水机组使用的制冷剂 CFC、 HCFC、HFC 等对环境造成不同程度的破坏,因 此引起了业内外人士的普遍关注。 我国《绿色建筑评价标准》对空调设备及系 统能耗提出明确的要求,参照《公共建筑节能设 计标准》(GB 50189-2005)的规定提出更高的 要求。但它对于空调设备使用的制冷剂没有明确 规定。 国际绿色建筑 LEED 认证不仅对空调设备及 系统能耗提出明确要求,而且对空调设备使用的 制冷剂管理有强制规定。针对新建建筑和主体建 筑改造,LEED-NC 标准2.2 版的第四大类评分项 “能源利用和大气保护”中有一个先决条件项 “制冷剂初级管理”和一个评分条件项“制冷剂 高级管理” [1] (见表 2)
。下面简介此二项评分 项的具体要求。 表2 LEED认证“能源利用和大气保护”评分项 评分条件 评分项 评分 1 基本系统运行调试 0 2 能耗最小化 0 先决 条件 3 制冷剂初级管理 0 1 能源利用优化 1~10 2 可再生能源 1~3 3 高级运行调试 1 4 制冷剂高级管理 1 5 测量与审计 1 评分 条件 6 绿色电力 1 2 制冷剂初级管理 在新建建筑的空调设备及系统中不使用 CFC 制冷剂。更新旧建筑时,在项目竣工前应淘汰空 调设备及系统中 CFC 制冷剂。对于小的制冷设 备 ( 制 冷 剂 含 量 小 于 0.5 磅 / 冷 吨 即 0.0645kg/kW)如冰箱、冷柜等不属于建筑的空 调设备及系统,不受上述要求限制。 [1] 76 表3 常用制冷剂的主要环境评价指标 制 冷 剂 ODP GWP 100 年 大气寿命 (年) CFC-11 1.0 4680 45.0 CFC-12 1.0 10720 100.0 HCFC-22 0.04 1780 12.0 HCFC-123 0.02 76 1.3 HFC-134a ~0 1320 14.0 R410A ~0 1890 - R407C ~0 1700 - CO 2 0 1.0 氨 0 0 丙烷 0 3 相关术语说明如下: 1) 全球变暖潜值(GWP):比较一种温室气体 排放相对于等量二氧化碳排放所产生的气候影响 的指标。GWP 被定义为在固定时间范围内 1kg 温室气体与 1kg CO 2 的脉冲排放引起的时间累积 (如:100 年)的辐射能的比率。 2)臭氧层消耗潜值(ODP):比较一种 ODS 物 质排放相对于 CFC-11 排放所产生的臭氧层消耗 的指标。 3)大气寿命:任何物质排放到大气层被分解一 半(数量)所需的时间。 从表 3 中看出常用的化学制冷剂(碳氟化合 物)对环保均有负面影响,大气寿命越长,影响 越大。而天然制冷剂 CO 2 、氨、丙烷等在易燃 性、成本、能效等方面也存在弱点(见图 1),
因此目前还芦燃未找到完美的制冷剂。 图1 各种制冷剂的特性图解 《蒙特利尔议定书》缔约方第 19 次会议达 成分阶段加速淘汰氢氯氟烃(HCFCs)的调整方 案,时间表整体上提前了大约 10 年,在 2030 年 完成生产量与消费量的逐步淘汰, 在 2030-2040 年期间允许有平均每年2.5%的数量供维修用。 对使用回收和再生制冷剂的淘汰日期没有限定。 目前我国超过 80%的工商制冷空调设备使用 HCFC-22 制冷剂,全球范围内没找到完全理想的 HCFC 的替代物,HFCs 因其具有较高的 GWP 值 被《京都议定书》明确列入应实施减排的温室气 体目录。就长远的发展趋势而言,HFCs 在未来 的消费淘汰也是不可避免的,唯一尚不能确定的 是这一替代进程的时间进度。寻找零 ODP 且 GWP 值较低的环保制冷剂已成为全球的共同责 任,因此若以 HFCs 替代 HCFCs,这种技术方向 和时间上的不确定性对于我国制冷空调业而言, 存在巨大的风险和挑战。 [3] 制冷剂的环保性还与冷水机组的能效相关, 冷水机组耗电产生 CO 2 排放,造成全球气候变暖 的间接影响。95%的全球变暖潜在影响是由于设 备能耗产生的CO 2 排放。 3 制冷剂高级管理 选择1,不使用制冷剂得1 分。或者 选择 2,若使用任何制冷剂,应减少和消除 制冷剂泄漏,有利于保护臭氧层和防止全球气候 变暖。其得分由式(1)的计算结果确定。若式 (1)的计算结果≤ 100,则可得1 分。 LCGWP + LCODP × 100,000 ≤ 100 (1) 式(1)中 LCGWP = [GWP r × (L r × life +M r ) × R c ]/Life LCODP = [ODP r × (L r × life +M r ) × R c ]/Life LCGWP:寿命周期直接全球变暖潜值指数 Lifecycle Direct Global Warming Index; LCODP :寿命周期臭氧层消耗潜值指数 Lifecycle Ozone Depletion Index; GWP r :制冷剂的全球变暖潜值; ODP r :制冷剂的臭氧层消耗潜值; L r :制冷剂年泄漏率(占制冷剂充注量百分 比,0.5%~2%;默认值为 2%,除非有 证明)。 M r :寿命终止时的制冷剂损耗率(占制冷剂 充注量百分比,2%~10%;默认值为 10%); R c :单位制冷量制冷剂充注量,(0.5~5)磅/ 冷吨即(0.0645-0.645)kg/kW,ARI 工况; Life:设备寿命(默认值为 10 年,除非有证 明)。 对多台机组,允许使用“加权平均”的式(2) (2) 式(2)中 Qunit: 单台机组制冷量 Qtotal: 全部机组制冷量 对于小的制冷设备(制冷剂含量小于 0.5 磅/ 冷吨即 0.0645kg/kW)如冰箱、冷柜等不属于建 筑的空调设备及系统,不受上述要求限制。 [1] 特灵空调公司与相关机构曾经抽样调查 2 千 ∑[(LCGWP + LCODP × 100,000) × Q uni t )] Q t ot al ≤ 100 77 多台 R123 离心机组,得出特灵 R123 离心机组 的制冷剂年泄漏小于 0.5%。《气候变化》杂志 的文章“HCFC-123 之使用及排放对大气臭氧层和 气候的影响” 介绍了此调查结果。美国绿色建筑 委员会(USGBC)在官方网站上确认特灵 R123 离 心机组的制冷剂年泄漏为 0.5%,并用于 LEED- NC2.2 版的制冷剂计算公式 [2] (见图 2)。访问 此网页 [2] 可获得详细信息。 图2 美国 USGBC 官方网站信息 4 LEED认证金奖案例得分计算示范 缤特力通讯科技(苏州)有限公司的新厂房 获得中国首个 LEED �0�3 金级认证,其办公楼获得 LEED �0�3 银级认证。该项目选用 2 台 450 冷吨 (1580kW)三级压缩离心式冷水机组(COP 为 6.20)和 1 台 225 冷吨(790kW)螺杆式冷水机 组(COP 为 5.67)。该项目满足一个先决条件项 “制冷剂初级管理”和一个评分条件项“制冷剂 高级管理”,获得一个评分。 (1) R123 机组是环保的,可获得一个评分 R123 机组制冷量:450 冷吨(1580kW), COP=6.20,充注量750 磅(340.5kg) R c =750/450=1.66, L r =0.005 LCGWP = [76 × (0.005 × 25 +0.1) × 1.66]/25 = 1.135 LCODP = [0.012 × (0.005×25+0.1) × 1.66]/25 = 0.00017928 LCGWP + LCODPx100,000 =19.06≤ 100 (2) R134a 机组是环保的,可获得一个评分 R134a 机组制冷量:225 冷吨(790kW), COP=5.67,充注量525 磅(238.35kg) R c =525/225=2.33,L r =0.02 LCGWP = [1320 × (0.02 × 25 +0.1) × 2.33]/25 = 73.8 LCODP =0 LCGWP + LCODP x 100,000 =73.8≤ 100 (3) 该项目多台冷水机组可获得一个评分 由于该项目有 2 台 450 冷吨(1580kW)三 级压缩离心式冷水机组和 1 台 225 冷吨 (790kW)螺杆式冷水机组,因此按照多台机组 “加权平均”的计算式(2)可获得一个评分。 (19.06×2×450+73.8×225)/( 2×450+225) = 30.0 ≤ 100 (4) R123 机组的综合环保性能高于R134a 机组 (限本项目的机组,不同机组的数值不同) 根据制冷剂计算式(1),R123 机组的数值 (19.06)小于R134a 机组的数值(73.8),该 项目3 台冷水机组的数值(30.0)≤ 100,可获 得一个评分。 5 小结 (1) 绿色建筑标准关注节能与环保。由于我国的 《绿色建筑评价标准》对于空调设备使用的制冷 剂没有明确规定,故可以借鉴国际绿色建筑评价 标准(LEED 认证)对空调设备使用的制冷剂管 理规定。 (2) 保护臭氧层与防止全球变暖是当前全球所面 临的主要环境问题策略。LEED 认证不允许使用 CFC 制冷剂;对于 HCFC 或 HFC 制冷剂,需综 合评估冷水机组在寿命周期内对臭氧层破坏和全 球变暖的影响,应重视制冷剂的泄漏。 (3) 根据LEED认证的相关计算公式,说明使用 R123 或R134a 冷水机组的项目都可以满足制冷 剂管理的评分标准。以国内获得LEED认证金奖 项目为例,示范相应的计算方法及结果。
您好,你说的很好。只是看起来不太方便。您能把原件发我么。二九19...32九3九的扣you箱。悬赏加到50,谢谢
已发送,注意接收
Leadership in Energy and Environmental Design,能源与环境设计先导, 简称LEED,是美国绿建筑协芦悔会所制订的绿建筑评级系统。是目前世界上发展最快速,最被广泛接受运用且最严谨的一套绿建筑评级系统。 全球130多个国家有超过50,000个LEED申请禅裂案例。
美国绿建筑协会(USGCBC)因应市场需求, 针对不同的建筑提供了不同的评级系统:
- LEED-NC New Construction
新建商业建筑
- LEED-EBOM Existing Buildings: Operations & Maintenance
既有建筑: 营运与维护
- LEED-CI Commercial Interior
室内商业装修项目
- LEED-CS Core & Shell
新建筑核心与外壳贺哗闭
- LEED for Schools
学校
- LEED for Retail
零售
- LEED for Healthcare
医疗保健
- LEED for Hospitality
宾馆接待
- LEED for Data Centers
数据中心
- LEED for Warehouses & Dist. Centers
仓储和配送中心
- LEED for Homes Mid-Rise
独立住宅和多户低层住宅
- LEED-ND Neighborhood Development
社区开发案
- LEED-Homes Homes
独栋式住宅或低楼层数的共有公寓
LEED专注於下列九大项目
1. 整合过程
2. 选址与交通
3. 基地永续性
4. 水资源效益
5. 能源与大气
6. 材料与资源
7. 室内环境品质
8. 创新
9. 区域优先