请问各位师傅制冷系统设备中1马力压缩机配多少平方蒸发器和冷凝器是如何计算的

 我来答
5du
推荐于2017-10-15 · TA获得超过171个赞
知道小有建树答主
回答量:147
采纳率:0%
帮助的人:35.8万
展开全部
1)风冷凝器换热面积计算方法

制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率11250W=23777/230=风冷凝器换热面积103m2

2)水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m2

蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表)。
冷库蒸发器匹配计算
一、冷藏库冷风机的匹配:
冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m³计算。

1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
二、冷冻库冷风机的匹配:
每立方米负荷按W0=70W/m³计算。

1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算。
三、冷库加工间冷风机的匹配:
每立方米负荷按W0=110W/m³计算。

1 若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1;
2 若V≥50m³,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算。以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。
费2009
2010-11-11 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:155
采纳率:0%
帮助的人:47.1万
展开全部
6-10
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式