你好,请问plc中的m在编程中起什么作用?可否详细解说一下
1个回答
展开全部
给你举一个简单的例子吧
X1对应一个按钮A(点动按钮)
X2对应一个按钮B(点动按钮)
Y1对应一盏灯
要求:
1、A,B两个按钮串联。(与的关系)
2、按下A,松手,再按B,灯能亮。
这时就存在一个中间量的问题了。A按下后,必须能保持A按下的状态,B按下才能使灯亮。怎样保持A的状态,这就需要中间继电器M了,自保持电路知道吧?用一个中间继电器M1把A的输入状态保持住,再按下B,灯肯定会亮的。
程序:
LD X1
OR M1
OUT M1
LD M1 (将X1的输入状态保持住了)
AN X2
OUT Y1
其实上例中用其他的输出点,如Y2保持也可以,但是PLC的输入、输出点贵啊,一个点都要好多钱,要尽量节约用输入、输出点。在程序多的情况下,很多地方要用中间状态来过渡,总不能用Y来当中间量过渡吧,那时就用M就行了。
希望对你有用。
