40kw.380v电压..要用多大的电线呢?220v又用多大的电线?在线等
3个回答
展开全部
380V三相电每千瓦动力负载电流2安培,电热负载1.5安培。220V单相电每千瓦电流动力负载电流6安培,电热负载4.5安培。这是因为动力负载有效率和功率因数等问题。40KW三相电380V电流为80安培,可使用15平方的铜线,单相电220V40KW电流240安培,要用35或50平方的铜线。
请看我写的小文章:
4-3. 电线的规格是怎么回事?一个电器应如何选用电线?
答:电线的规格是指导体横截面积的平方毫米数。通常说这个电线是几个平方的,(这里的平方和房间的平方不是一个平方,相差100万倍)就是指电线的铜丝或铝丝的横截面积是几个平方毫米(mm2)。和电线绝缘皮的厚度无关。
这里有一个简单的估算办法:先用千分尺或游标卡尺量一下导线的直径,将测量得到的数自乘(平方),再乘3(口算乘3,用计算器计算乘3.14),除以4,得数就是电线的平方数。
例如:一根电线铜芯直径是1毫米,那么,它的规格就是:一、一得一,乘三除以四,得0.75,就是0.75平方毫米的。又如:一根电线铜芯直径是4毫米那么,它的规格是:四四一十六,16乘三除以四,得12,就是12个平方(毫米)的。对于多股的软电线,可以用千分尺或游标卡尺量出其中一股的粗细(直径),通过先自乘,再乘三除以四,来算出一股的平方数,再乘以股数为这个多股线的规格。例如:多股线的单股直径为0.2毫米,有49股。0.2乘0.2得0.04,乘3得0.12,除以4得0.03,乘49股(为简便,可按乘50计算),得1.5,这个电线是1.5平方(毫米)的。
一个电器选用电线,主要根据这个电器的工作电流来选用。一般的说,1个平方(毫米)的铜电线可负担6~8安培的电流,1个平方(毫米)的铝电线可负担3~5安培的电流。
但这不是绝对的,只是简单的估算而已,导线越粗,相对(于每个平方毫米的)表面积越小,散热越困难,每平方毫米负担的电流越少,6平方毫米以上,每个平方(毫米)的铜电线只能负担6安培的电流。
电器的电流可以这样估算:如果是单相220伏电器,可按每个千瓦5安培计算。例如你的立式空调耗电2.6千瓦,那么电流就是13安培,导线至少要用2平方的,当然,在经济条件许可的情况下,选择稍粗的导戚启册线有利无弊,这样导线发热少,效高宏率高,安全系数也高。如果是三相380伏电源,由于是三根电线电压又高电流就小,可按每千瓦2安培选用电线,电器的功率越大,电流也越大。
电线是有电阻的,电线过长会降掉一部分电压,这对照明而言,只是灯暗一点而已,但是如果负载是电动机就要小心了,电线过长过细常常使电动机不能正常起动,这就要考虑电线的总电阻了。电线的电阻计算方法是:1平方的铜线100米电阻旁薯是1.7欧姆(这是达标的好铜线的阻值,含铜量99.9%),为简单,可按2欧姆计算,来回两条线就是4欧姆,如果带动1千瓦电动机电流是5安,就要降掉20伏(5×4)(约为220V的10%),但考虑到起动电流是运行电流的5~7倍,就不一定能够起动,还是换2.5平方的线比较保险,如果距离更长,最好换三相电,上例若是三相电,同样是1千瓦的电动机,电流只有2安,压降仅有8伏(约为380V的2%),那就没有问题了。
电磁线(漆包线)的选用:电磁线用在变压器、电动机、电磁铁线圈上,如果这个电器是连续工作的,可按每平方负担2.5安培的电流来计算选用,如果这个电器是断续(间歇)工作的,可按每平方负担4.5安培计算选用漆包线。
电线不是任意规格都有,是有系列值的,只有系列值上的数字才有这个规格。
系列值如下:(数字就是电线内金属丝截面积的平方毫米数)
0.2, 0.3,0.5,0.75,1,1.5,2,2.5,4,6,10,16,25,35。
请看我写的小文章:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询