求18kw电机用多大铜线。
3个回答
展开全部
是问18KW的三相电机采用多大铜芯电线供电吗?若是这样见下面的选择:
计算负荷电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=18000/380/1.732/0.85≈32.2A
考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,铅判即:32.2×(1+20%)≈38.6A
在不考虑供电距离的情则备况下,选择6mm²的铜芯塑料绝缘电线合适,即:BV-3×6+1×4,它的安全载流量是55A。
断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.1~1.5倍,In=1.2Ijs=1.2×32.2≈38.6A
通过上面的计算,选择40A塑壳式断路器,如孙激毁:NM1-100/3300 In=40A。
导线的载流量可以通查表或计算得来,见百度文库〈导线载流量、截面积简单计算方法〉链接:http://wenku.baidu.com/link?url=DfihYvNVpSf44co8bSQXFfg9h7NcKYgUmNeH9kiAdKVt7VZ4m-rXLQEBCWxwY4HtV-8RQn2YFtS-8l7enyzGCJfcilNc-8CZdOP7A3UIhtq