电气设备的外壳应有什么防护措施
需要进行保护接地。
为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地,保护接地将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
接地保护用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。
扩展资料:
保护接地的相关情况:
1、把计算机系统中使用交流电的设备做2次接地或经特殊设备与大地作金属连接,其作用是确保人身和设备安全。
2、交流工作接地的实施可分为计算机系统使用的交流设备和计算机系统配套的交流设备两种情况,应各自独立地按电器标准规定接地,以防止因绝缘损坏而发生触电危险。
3、当绝缘被击穿时,接地短路电流将沿着接地线和人体两条通路同时流入大地。通常计算机机房使用的交流设备的机壳(如:空调机、稳频稳压装置、变压器、UPS备份电源等设备的外壳)也应按有关电器规范进行接地处理。
参考资料来源:百度百科-保护接地
2024-05-10 广告
电气设备的外壳应有保护接地或接零连接。
接地保护与接零保护能防止人身触电事故,保证电气设备正常运行。
为了保证电气设备的正常运行和安全,保护功能必须接地。为了使电气设备接地,必须使用接地装置。接地装置主要包括两种接地线和接地体。接地体是用来直接接触土壤的金属体;接地线是用来连接接地体和电气设备的电线。
扩展资料:
电气设备的接地装置
1、检查的项目
检查接地装置的各个连接点是否有损伤、腐蚀、折断现象以及是否接触良好;在雨季前,也就是土壤的电阻率最大时,对接地设备的接地电阻进行测量,并分析比较测量结果。检查土壤呈强酸、碱、盐的地带地下 500mm 以内的接地体是否被腐蚀严重。
检查电气设备连接接地线是否正常,接地线连接接地网是否正常,以及接地线连接接地干线是否正常;对于检修过的电气设备,要进一步检查接地线连接是否牢固。
2、检查的周期
对配(变)电所的接地设备通常一年检查一次;用于防雷的接地设备必须每年雷雨季来临前检查一次;视建筑物或车间的具体情况,一年检查 1~2 次接地线的总体运行情况。
对安装在腐蚀性土壤下的接地装置,观察具体运行情况以每3~5 年为周期检查一次地面下的接地体;每 1~3 年测量一次接地设备的接地电阻;对移动式、手持式的电气设备每次使用前都需检查一次接地线。
参考资料来源:百度百科-电气设备
2017-10-20 · 发电机组国家级高新技术企业
接地保护与接零保护统称保护接地,是为了防止人身触电事故、保证电气设备正常运行所采取的一项重要技术措施。
这两种保护的不同点主要表现在三个方面:一是保护原理不同。接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。二是适用范围不同。根据负荷分布、负荷密度和负荷性质等相关因素。TT系统通常适用于农村公用低压电力网,该系统属于保护接地中的接地保护方式;TN系统(TN系统又可分为TN-C、TN-C-S、TN-S三种)主要适用于城镇公用低压电力网和厂矿企业等电力客户的专用低压电力网,该系统属于保护接地中的接零保护方式。当前我国现行的低压公用配电网络,通常采用的是TT或TN-C系统,实行单相、三相混合供电方式。即三相四线制380/220V配电,同时向照明负载和动力负载供电。三是线路结构不同。
接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接;接零保护系统要求无论什么情况,都必须确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多处重复接地。
了解完了以上的,原理是一样的,再来说你的保护性接地和保护性接零,保护性接地就是把设备外壳、配电柜体、仪表自控系统的屏蔽线等都与标准的地线相接,不接入保护系统;保护性接地就是把设备外壳、配电柜体等与从变压器引出的零线相接。要注意,有时候电气系统的地线和仪表自控系统的地线要相互绝缘。