中央空调制冷量计算方式
公称制冷量,只需按冷冻水流量计算,393.21/0.172=2286kW。根据给定的参数无法计算出实际的制冷量。

房间制冷量计算
这所需的制冷量无法准确计算,因为办公楼的隔热未知,通风未知,门窗数量未知。但可以肯定的是,这种规模的办公室远远不够使用三匹马的空调。建议增加另一台大型空调器或将原空调器更换为6台左右空调器。这种办公室在安装空调的同时要考虑到办公室的通风情况,建议安装使用全热交换器,即新风通风机。
房间面积与所需空调制冷量、制热量的计算公式

一般来说,根据空调的冷却能力选择大小,选择范围是180~240w/m2;根据房间的方向,保温条件,的人数,房间里的电器的数量,门窗面积的大小和其他因素决定的。
制冷量怎么计算?公式是什么?
基本公式:Q =w*c*δ T即:冷却能力kacl / h =材料重量*比热*温差(这里需要注意统一转换单位的)例子:1 m³水从20℃- 10℃1 m³= 1000 l l = 1000 kgq = 1000 * 4.2 * 10℃/ 860千卡/小时(转换为千瓦)q = 42000千卡/总部= 48.8千瓦如果材料的体积不是决心很重要,如果是液体,可以根据泵的流量计算,公式:Q = L *δt*1.163 L为流量,以m³计算,然后是温度差,1.163为行业中简写公式值。如上所述,两种制冷量的计算公式,是可以适用于大多数冷冻机的选型计算,但在各种不同的使用情况下以及要处理不同的物料冷却时,需要考虑各种因素。扩展数据制冷量是指制冷机(如空调)运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内移出的总热量。百度百科全书-冷却能力