接触器线圈电压过低怎么办

请各路高手支招,小弟不胜感激!有2台球磨电机是160KW约298A的4级电机,主线是VLV300mm²的远东电缆。控制方式是变频软启动转工频,稳定之后的工频电流... 请各路高手支招,小弟不胜感激!
有2台球磨电机是160KW约298A的4级电机,主线是VLV 300mm²的远东电缆。
控制方式是变频软启动转工频,稳定之后的工频电流约200A的样子。
主线最远的距离约200m最近的约120m共有七组。
我知道主线小了,但是电流稳定之后也马马虎虎也可带。
只是这2天联系2次出现接触冒烟,主触点融化的现象。
如果追加主线是不可能的 ,小弟想请各路大神帮个忙。支个招,如何把电压不上去。
有人建议我终端补偿,不知道这个方案行不行 。请大家帮个忙谢谢。
展开
 我来答
tanxiaoyun111
推荐于2016-12-02 · TA获得超过1760个赞
知道答主
回答量:219
采纳率:0%
帮助的人:189万
展开全部
接触器主触点融化时的高温会影响线圈工作,能将接触器线圈漆包线的绝缘烤坏,而且主触点也容易粘在一起,在电机运行的时候你摸过主线的温度了没有?如果主线温度不高,就说明接触器太小,最好换一个额定电流更大的接触器,如果主线发热严重,那么必须换主线和接触器。这是其一。你选的电缆时铝芯的还是铜芯的?如果是铜芯电缆,主线是没问题的。如果是铝芯的300mm²的电缆显然对于160KW的负荷是小了,所以假如你使用的是铝芯电缆,主线和接触器都需要换。
另外,电容只是起到一个补偿的作用,主要用来提高功率因素,你想用电容器来提高工作电压可能达不到你的要求的。但是对于160KW的负荷电路来说,应该要增加补偿,以提高功率因数
库克库伯电气
2024-04-19 广告
你说的意思是,启动时网电压降低,继电器的线圈电压也低了,造成继电器主触点吸合不紧,主触点融化的现象,是不是啊? 这样很好解决啊: 1.把继电器的线圈电压接个稳压器。只对继电器的线圈稳电。 2.把继电器的线圈电压换成低电压,加变压器 终端补偿... 点击进入详情页
本回答由库克库伯电气提供
一月深情
推荐于2016-08-20 · TA获得超过1602个赞
知道答主
回答量:169
采纳率:80%
帮助的人:37.4万
展开全部
  接触器主触点融化时的高温会影响线圈工作,能将接触器线圈漆包线的绝缘烤坏,而且主触点也容易粘在一起,在电机运行的时候你摸过主线的温度了没有?如果主线温度不高,就说明接触器太小,最好换一个额定电流更大的接触器,如果主线发热严重,那么必须换主线和接触器。
  如果是铜芯电缆,主线是没问题的。如果是铝芯的300mm²的电缆显然对于160KW的负荷是小了,所以假如你使用的是铝芯电缆,主线和接触器都需要换。
  另外,电容只是起到一个补偿的作用,主要用来提高功率因素,用电容器来提高工作电压可能达不到要求的。但是对于160KW的负荷电路来说,应该要增加补偿,以提高功率因数。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
379808099
2010-11-12 · TA获得超过835个赞
知道小有建树答主
回答量:262
采纳率:0%
帮助的人:269万
展开全部
你说的意思是,启动时网电压降低,继电器的线圈电压也低了,造成继电器主触点吸合不紧,主触点融化的现象,是不是啊?
这样很好解决啊:
1.把继电器的线圈电压接个稳压器。只对继电器的线圈稳电。
2.把继电器的线圈电压换成低电压,加变压器。
终端补偿也可以,就算不能解决这个问题,也可以提高功率因数。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
王朝宗
2010-11-12 · TA获得超过140个赞
知道小有建树答主
回答量:127
采纳率:0%
帮助的人:64万
展开全部
300平方铜芯电缆载流量一般在1000A左右,所以主线应该没有问题,主要在接触器可能容量偏小,按启动电流为1.5倍额定电流算,需选用450A以上的接触器,你可以看看当前使用的接触器是多大的,如果容量偏小,换一个就可以了。