使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施

 我来答
书尽胸臆
高粉答主

2020-11-05 · 精读书,爱读书,分享书,书中自有颜如玉,书中自有黄金屋
书尽胸臆
采纳数:730 获赞数:58955

向TA提问 私信TA
展开全部

其外壳应有保护性接零或接地防护措施。

安全技术方面对电气设备基本要求

电气事故统计资料表明,由于电气设备的结构有缺陷,安装质量不佳,不能满足安全要求而造成的事故所占比例很大。因此,为了确保人身和设备安全,在安全技术方面对电气设备有以下要求:

(1)对裸露于地面和人身容易触及的带电设备,应采取可靠的防护措施。

(2)设备的带电部分与地面及其他带电部分应保持一定的安全距离。

(3)易产生过电压的电力系统,应有避雷针、避雷线、避雷器、保护间隙等过电压保护装置。

(4)低压电力系统应有接地、接零保护装置。

(5)对各种高压用电设备应采取装设高压熔断器和断路器等不同类型的保护措施;对低压用电设备应采用相应的低电器保护措施进行保护。

(6)在电气设备的安装地点应设安全标志

(7)根据某些电气设备的特性和要求,应采取特殊的安全措施。

扩展资料

电气火灾通常是因为电气设备的绝缘老化、接头松动、过载或短路等因素导致过热而引起的。尤其是在易燃易爆场所,上述电气线路隐患危害更大。为防止电气火灾事故的发生,必须采取防火措施。

(1) 经常检查电气设备的运行情况,检查接头是否松动,有无电火花发生,电气设备的过载、短路保护装置性能是否可靠,设备绝缘是否良好。

(2) 合理选用电气设备。有易燃易爆物品的场所,安装使用电气设备时,应选用防爆电器,绝缘导线必须密封敷设于钢管内。应按爆炸危险场所等级选用、安装电器设备。

(3) 保持安全的安装位置。保持必要的安全间距是电气防火的重要措施之一。为防止电气火花和危险高温引起火灾,凡能产生火花和危险高温的电气设备周围不应堆放易燃易爆物品。

(4) 保持电气设备正常运行。电气设备运行中产生的火花和危险高温是引起电气火灾的重要原因。为控制过大的工作火花和危险高温,保证电气设备的正常运行,应由经培训考核合格的人员操作使用和维护保养。

(5) 通风。在易燃易爆危险场所运行的电气设备,应有良好的通风,以降低爆炸性混合物的浓度。其通风系统应符合有关要求。

(6) 接地。在易燃易爆危险场所的接地比一般场所要求高。不论其电压高低,正常不带电装置均应按有关规定可靠接地。

灭火规则

(1) 电气设备发生火灾时,着火的电器、线路可能带电,为防止火情蔓延和灭火时发生触电事故,发生电气火灾时应立即切断电源。

(2) 因生产不能停顿,或因其他需要不允许断电,必须带电灭火时,必须选择不导电的灭火剂,如二氧化碳灭火器、1211灭火器、二氟二溴甲烷灭火器等进行灭火。灭火时救火人员必须穿绝缘鞋和戴绝缘手套。

(3) 灭火时的最短距离。用不导电灭火剂灭火时,10kV电压,喷嘴至带电体的最短距离不应小于0.4m;35kV电压,喷嘴至带电体的最短距离不应小于0.6m。若用水灭火,电压在110kV及以上,喷嘴与带电体之间必须保持3m以上;220KV及以上者,应不小于5m。

鼎信智慧科技
2023-08-29 广告
电气设备着火时灭火应采取以下安全措施: (1)、灭火前的电源处理。发生电气火灾时,应尽可能切断电源,而后在扑救,以防人身触电。切断电源时应注意以下几点: 1)、停电时,应按规程所规定的程序进行操作,严防带负荷拉刀闸。 我知道有一家优秀研发的... 点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
帐号已注销
2020-11-05 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:165万
展开全部

保护性接零或接地。

为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分,与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。

扩展资料:

地电位,与大地紧密接触并形成电气接触的一个或一组导电体称为接地极,通常采用圆钢或角钢,也可采用铜棒或铜板。当流入地中的电流通过接地极向大地作半球形散开时,由于这个半球形的球面在离接地极越近的地方越小,越远的地方越大,所以在离接地极越近的地方电阻越大,越远的地方电阻越小。

实验证明:在距单根接地极或碰地处20m以外的地方,实际已没有什么电阻存在,该处的电位已趋近于零。

参考资料来源:百度百科-接地

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
云云说教育
2020-02-21 · 教育领域爱好者
云云说教育
采纳数:630 获赞数:403557

向TA提问 私信TA
展开全部

保护性接零或接地。

接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接;

接零保护系统要求无论什么情况,都必须确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多处重复接地。

扩展资料

1、 电路接好后, 应检查接线是否正确。可通过试验按钮检查断路器能否正确分断。在漏电保护器投入运行后, 用户应定期检查断路器是否能正常运作。

2、 断路保护器的漏电、过载、短路保护特性是由制造厂设定的, 不可随意调整, 以免影响性能。

3、 断路器因被保护电路发生故障( 漏电、过载或短路) 而分断, 操作手柄处于脱扣位置( 中位置) 。查明原因排除故障后, 应先将操作手柄向下扳( 即置于“分”位置) , 使操作机构再扣后, 才能进行合闸操作( 请注意断路器操作手柄三个位置的不同含义) 。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
做什么都好baby
推荐于2017-11-24 · TA获得超过1.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:4283
采纳率:88%
帮助的人:2243万
展开全部
使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?
  答:其外壳应有保护性接零或接地防护措施。