多芯交联聚乙烯绝缘电力电缆敷设时最小弯曲半径是多少

 我来答
帐号已注销
2021-10-17 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:165万
展开全部

GB-T-12706规定:带铠装的电缆,最小弯曲半径为20倍电缆的外径,不带铠装的电缆,最小弯曲半径为15倍电缆的外径。

弯曲半径要看电缆型号和铺设方式的,是铠装还是不带铠装的电缆,是桥架铺设还是直埋,这些都是决定因数的。

电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求,干式电缆弯曲半径一般在10D~15D之间(看用途,动力电缆选15D,控制电缆选10D),油式电缆一般在20D,其中D为电缆外径。最好买本建筑电气安装施工工程及验收规范看看。

使用特性

1、工频额定电压:U0/U(Um)0.6/1(1.2)kV。

2、电缆导体的允许长期工作最高温度90℃。

3、短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体允许最高温度不超过250℃。

4、电缆敷设时环境温度应不低于0℃。

5、电缆弯曲半径不小于电缆外径15倍。

海金79
2016-06-01 · TA获得超过2134个赞
知道大有可为答主
回答量:1478
采纳率:0%
帮助的人:665万
展开全部
GB-T-12706规定:带铠装的电缆,最小弯曲半径为20倍电缆的外径,不带铠装的电缆,最小弯曲半径为15倍电缆的外径.
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<