多芯交联聚乙烯绝缘电力电缆敷设时最小弯曲半径是多少
2个回答
展开全部
GB-T-12706规定:带铠装的电缆,最小弯曲半径为20倍电缆的外径,不带铠装的电缆,最小弯曲半径为15倍电缆的外径。
弯曲半径要看电缆型号和铺设方式的,是铠装还是不带铠装的电缆,是桥架铺设还是直埋,这些都是决定因数的。
电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求,干式电缆弯曲半径一般在10D~15D之间(看用途,动力电缆选15D,控制电缆选10D),油式电缆一般在20D,其中D为电缆外径。最好买本建筑电气安装施工工程及验收规范看看。
使用特性
1、工频额定电压:U0/U(Um)0.6/1(1.2)kV。
2、电缆导体的允许长期工作最高温度90℃。
3、短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体允许最高温度不超过250℃。
4、电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
5、电缆弯曲半径不小于电缆外径15倍。