220V相线对零线国标绝缘电阻阻值是多少?
220V相线对零线国标绝缘电阻阻值,确认不接入电源的情况下(电源进线一定是断开的),下面无用电器,阻值是无穷大的。
接入用电器,阻值就不一定了,譬如你接了一个电风扇,风扇开关是开启状态时,这时你所测得的阻值就会带有电风扇电动机线圈的阻值也就几百欧,也有可能是几千欧的阻值。
根据GB50303-2002的有关要求:18.1.2低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5兆欧。
一、绝缘电阻相关知识
1、绝缘电阻中的相对相:两条相线(火线)之间的绝缘电阻值。
2、绝缘电阻中的相线对地线:相线与地线(保护线)之间的绝缘电阻值。
3、绝缘电阻中的相线对零线:相线与零线(中性线)之间的绝缘电阻值。
4、绝缘电阻中的地线对零线:零线与地线(保护线)之间的绝缘电阻值。
二、关于GB50303-2002标准
1、主控项目
(1)变压器室,高低压配电室的接地干线必须不少于2 处与接地装置引出干线连接。
(2)当利用金属构件,金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线。
2、接地线搭接焊
(1)扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度2 倍,不秒于三面施焊
(2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径6 倍,双面施焊
(3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径6 倍,双面施焊
3、明敷设接地线支持件间距应均均,水平0.5~1.5m; 垂直1.5~3m; 弯曲0.3~0.5m。
4、接地线穿越墙壁、楼板和地坪处应加钢套管保护,钢套管应与接地线做电气连通。
5、变配电室接地干线。
(1)便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修;
(2)敷设高度,水平敷设距地面250~300mm,与建筑物墙壁间的间隙10~15mm;
(3)跨越变形缝设补偿措施;
(4)接地线涂色,每没为15~100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹;
(5)室内接地干线接线柱或接地螺栓数量不少于2 个供临时接地用。
6、电缆穿过零序电流互感器做法应符合本标准的规定。
当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地; 由电缆头至穿过
零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。