求电气自动化的师兄师姐,前辈们教教我,这道PLC题怎么解?
设什1个监控系统,监视3台电动机的运转:如果2台或以上在运转,信号灯就持续发亮;如果只有1台运转,信号灯就以IHz的频率闪烁;如果3台电动机都不运转,信号灯就以2Hz的频...
设什1个监控系统,监视3台电动机的运转:如果2台或以上在运转,信号灯就持续发亮;如果只有1台运转,
信号灯就以I Hz的频率闪烁;如果3台电动机都不运转,信号灯就以2 Hz的频率闪烁。
作出梯形图 展开
信号灯就以I Hz的频率闪烁;如果3台电动机都不运转,信号灯就以2 Hz的频率闪烁。
作出梯形图 展开
展开全部
这个超级简单的,
首先第一:2台或以上电机同时运转,信号灯常亮,写梯形图时:1#2#电机串联(常开点),2#3#电机串联(常开点),1#3#电机串联(常开点),然后3组并联输出一个结果,随便2台电机启动指示灯常亮(指示灯常量亮)
第二个:1#2#3#电机并联(常开点),然后串联PLC cpu内部存储器脉冲为1HZ的 M点(以siemens300PLC为例,可以在CPU属性里设置M的脉冲),然后输出一个结果,随便1台电机启动指示灯以1HZ闪烁。
第三个:1#2#3#电机串联(常闭点),然后串联PLC cpu内部存储器脉冲为2HZ的 M点,然后输出一个结果,3台都不运行启动指示灯以2HZ闪烁。
当然以上脉冲频率还可以用其他方法,用2个定时器也可以做想要的频率的,只是比较浪费
以上供你参考
