电力系统在什么情况下会产生高频铁磁谐振?

 我来答
等待着梦想学长
高能答主

2022-03-03 · 人生犹如一个画板,等待着你来彩绘
等待着梦想学长
采纳数:273 获赞数:555

向TA提问 私信TA
展开全部
铁磁谐振产生的条件一般有:
1、中性点非有效接地系统;
2、非线性电感元件和电容元件组成振荡回路。回路线性状态时的自振频率小于某此低频谐振频率,当铁芯饱和而电感减小时,回路自振频率增加,恰好等于某此低频谐振频率;3、振荡回路中的损耗足够小,所以谐振实际发生在系统空载或轻载时;
4、电感的非线性要相当大;
5、有激发作用时,即系统有某种过电压、电流的扰动,如跳、合闸,瞬间接地、瞬间短路等。
动作判据:
1、谐振判据:17HZ谐波电压≥17V,25HZ谐波电压≥25V,150HZ谐波电压≥33V.
2、接地判据:基波电压≥30V。
3、过压判据≥120V。
铁磁谐振发生后常常引起电压互感器(PT)烧毁、爆炸等恶性事故。原因是电力系统中有大量的储能元件,如电压互感器、变压器、电抗器等电感元件,电容器、线路对地电容、断路器的断口电容等电容元件。这些元件组成了许多串联或并联的振荡回路。在正常的稳定状态下运行时,不可能产生严重的的振荡。但当系统发生故障或由于某种原因电网参数发生了变化,就很可能发生谐振。例如在中性点非有效接地系统,其中一相断线接地,受电变压器和相间电容;电压互感器和线路对地电容;空载变压器和空载长架空线路电容所形成的振荡回路,都有可能发生谐振。
谐振常常引起持续时间很长的过电压。电压互感器一类的电感元件在正常工作电压下,通常铁芯磁通密度不高,铁芯并不饱和,如在过电压下铁芯饱和了,电感会迅速降低,从而与电容产生谐振,也就是常说的铁磁谐振。铁磁谐振不仅可在基频(50HZ)下发生,也可在高频(170HZ)、低频(17HZ,25HZ)下发生。
正常运行时,电压互感器开口三角的电压(3U0)理论上是0V,在实际运行中一般也不会超过10V。当系统发生单相接地时,3U0将迅速升高,达到30到120V,形成过电压。当系统上电时,由于三相不同期等原因,会在电压互感器中产生很大的谐波电流,导致互感器内部铁芯饱和了,造成二次侧的波形发生畸变,当畸变足够大时,就形成了铁磁谐振。
鼎信智慧科技
2023-08-29 广告
作为深圳市鼎信智慧科技有限公司的工作人员,我可以向您推荐一些输电线路分布式故障诊断装置的厂家。这些厂家包括但不限于南京艾瑞贝电子科技有限公司、深圳市前海亚投智慧城市科技有限公司和深圳市华研中导有限公司。这些公司均致力于输电线路分布式故障诊断... 点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
安徽正广电电力
2022-03-03 · 专注于解决配电网铁磁谐振及直流偏磁问题
安徽正广电电力
向TA提问
展开全部
通常情况下高频谐振在空母线合闸的激发条件下产生,但有时变电站出线很短是也可能引起电力系统出现高频铁磁谐振。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式